алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3599 )


kaz
новичок

Сообщений: 5

 

алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 10:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день. Возник вопрос на построенном объекте. К существующему ВРУ подведены алюминиевые кабели АвБбшв 4х240 - 3 шт. параллельно. Заказчик устанавливает дополнительное оборудование и соответственно мощность возрастает. Он хочет докинуть дополнительно пару медных кабелей ВВГнг-LS 5х185 и увеличить номинал вводного автомата для обеспечения этой доп. мощности. Главный вопрос - можно ли так делать? Кто-то сталкивался с такой задачей? очень смущает AL и Cu под один "контакт" и различное сечение самих кабелей.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 11:50


для начала надо понимать, что параллелить кабели с разными сечениями (читай, разными сопротивлениями) чревато тем, что первым сгорит кабель с наименьшим сечением. после этого идти на поводу у заказчика расхочется

emailicq: 325113175

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 12:03


Сопротивление медного 4х185 0,1 Ом/км
Алюминия 4х240 - 0,13 Ом/км

30% разница


А если серьезно:

При соединении медного и алюминиевого провода образуется гальваническая пара (из-за различия электрохимических потенциалов этих двух металлов) . Алюминий – это анод гальванического элемента, а медь – катод.
В месте соединения будет нагрев и быстрое старение изоляции и электрохимическая коррозия...как то так...

email

kaz
новичок

Сообщений: 5

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 13:14


С общим контактом - понятно, что нужно применять особые медноалюминиевые наконечники. Мне самому очень не нравится этот вариант. Но мне нужно аргументировать Заказчику.
В теории, ток между кабелями распределится обратно пропорционально их сопротивлению, которое в свою очередь обратно пропорционально сечению. Т.о. при одинаковых сечениях - ток делится равномерно,а при разных неравномерно?

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 13:23


всё дело в том, что длительно допустимый ток не пропорционален сечению. т.о. мы получим на выходе один перегруженный кабель и три недогруженных.

emailicq: 325113175

kaz
новичок

Сообщений: 5

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 13:48


Т.е. если взять на конкретном примере - 3 кабеля АвБбшв 4х240 и 1 кабель ВВГнг-LS 4х185, то ток разделится в соответствии с сопротивлением в абсолютных величинах- (23%+23%+23%+31%). Соответственно, если этот 31% от расчетного тока держит медный кабель, то все должно быть в порядке?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 15:13


Ваще странно как это ЗаказчеГ хочет увеличить номинал автомата у себя во ВРУ... или еще и в ТП будут менять номинал фидера? Если уж все равно полезут электрики в ТП чота там менять, не проще ли сразу договорится чтоб новый фидер выделили к которому свой кабель 4х185 пойдет?

email

kaz
новичок

Сообщений: 5

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

06 апреля 2016 г., 15:18


Планируется реконструкция ТП. Номинал фидера будет на новую мощность. В таком случае - будет несколько вводов в здание, а эксплуатация против.

email

DC
профи

Сообщений: 224

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

07 апреля 2016 г., 11:49


очень смущает AL и Cu под один "контакт"
Можно использовать наконечники
различное сечение самих кабелей
Если правильно выполнен расчет, то проблем не должно быть, больше чем может кабель не пропустит

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

07 апреля 2016 г., 21:15


Существующие кабели каким способом проложены? Из каких соображений именно ВВГнг-LS 5х185? Категория надёжности электроснабжения? Характер нагрузки?

А пуркуа-бы и не па?

email

kaz
новичок

Сообщений: 5

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

08 апреля 2016 г., 07:52


Существующие - в земле. А новые хотят проложить во воздуху, чтобы не вскрывать землю, т.к. объект действующий.

email

golubkin
модератор

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

08 апреля 2016 г., 09:23


нормативами подкрепить не могу, но мое мнение следующее

кабели должны быть одного сечения, одной длины и с одним удельным эл сопротивлением. да и проложены по одному маршруту. у тебя ни одного совпадения

поищи нормативы. должны быть

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

kaz
новичок

Сообщений: 5

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

08 апреля 2016 г., 09:59


Спасибо за ответы. Но в том то и дело, что нигде толком не написано.
Есть в ГОСТ 50571.5.52 - 2011
523.7 Проводники, соединенные параллельно
Если один или несколько рабочих или PEN проводников соединены параллельно, следует:
a) оценить, как общая нагрузка распределяется между ними.
Рассматривается случай, когда проводники выполнены из одного материала, имеют одинаковое поперечное сечение, приблизительно одинаковую длину и не имеют ответвлений по длине трассы и если:
- проводниками, работающими в параллель, являются жилы многожильных кабелей или скрученные одножильные кабели, или изолированные провода; или
- не скрученные одножильные кабели или изолированные провода, уложенные в треугольник или плоско и имеющие площадь поперечного сечения не менее чем или эквивалентную 50 мм2 по меди или 70 мм2 по алюминию; или
- не скрученные одножильные кабели или изолированные провода, уложенные в треугольник или плоско и имеющие площадь поперечного сечения более чем 50 мм2 по меди или 70 мм2 по алюминию, должны приниматься специальные условия по формированию конфигурации. Эти конфигурации определяют расположение в группе и групп в пространстве для разных фаз или полюсов (см. приложение Н);
или
b) специально рассмотреть деление тока нагрузки для выполнения требований 523.1.
Но в нем говорится про токовые нагрузки, а не про запрет/разрешение такого решения.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

08 апреля 2016 г., 10:06


Когда веселые заказчики просЮть такую схему спрашиваю:
Вы сажаете на одни шины кучу кабелей (пусть одинаковых). Авария на одном из кабелей.
Вопросы:
1. Отработает ли автомат если каблы и с другой стороны сидят на одной шине по перегрузке кабелей?
2. Как будете определять живы ли предохранители, если на него и сверху (от ТП) и в обратку (по кабелю) приходит напряжение. Не пустите неизвестно куда фазу?
3. На сколько снизится ток КЗ (все же шунтировано параллельными каблами). Как выбирать защиту.

email

golubkin
модератор

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

08 апреля 2016 г., 10:21


ГОСТ Р 50571.4.43-2012

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

08 апреля 2016 г., 19:38


2kaz:
Что касаемо чтобы не вскрывать землю
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам. Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь, укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно, каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если таковой имеется.

А пуркуа-бы и не па?

email

golubkin
модератор

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

09 апреля 2016 г., 07:12


и еще добавлю.

Удельное сопротивление зависит от температуры. в справочниках как правило дают при 20 градусах.

это тоже против разных способов прокладки

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

изюм
гость

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

11 апреля 2016 г., 19:00


.Максим.
профи, что за с(т)ранные рассуждение об аноде и катоде. Речь идет о переменном токе. Плюс ко всему, я даже зачал тему, что на космодроме Плесецк шины соединяли медные и аллюминевые. Разумного ответа не услышал. Ответ об аллюмомеди, я игнорировал

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

12 апреля 2016 г., 11:09


Дарагой изюм. Хорошо политый переход медь-люминь создает "батарейку" саморазрушения, независимо от типа используемого тока извне.

emailweb-сайт

изюм
гость

 

Re: алюминиевый и медный кабель на одного потребителя

12 апреля 2016 г., 12:20


Да, батарейку, если полить соленой водой. У нас же, обычная среда. Да и Вы, уважаемый модератор, сами писали что крепкое соединение меди и ал. служит годами без повреждений

email