Ответы
|
|
ГостьZ гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
29 мая 2012 г., 18:24
|
|
Может это разъединитель?
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 06:59
|
|
Может это и разъединитель, но подрядчик утверждает что это автоматический выключатель. Кто подскажет, где написано что в автомате обязательно должен быть электромагнитный расцепитель? В главе 3.1 ПУЭ как-то размыто написано про это...
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 08:00
|
|
2Сункар:
ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ посмотри...
где написано что в автомате обязательно должен быть электромагнитный расцепитель?
Если буковки (типа В, С...) на корпусе есть - должОн быть.
Попадались и "левые" - ВН в корпусах автоматов. Делаются, скорее всего, на тех же китайских заводах, что и обычные...
А пуркуа-бы и не па?
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 08:43
|
|
Al Ща, есть надпись С32, получается что вроде бы электромагнитный расцепитель есть с характеристикой типа С. Но где этот расцепитель в реальности? Может быть так что ЭМ-расцепитель просто стал выглядеть по другому?
Кстати, на автомате есть надпись 3000 в квадрате - как я понимаю, это стойкость к токам КЗ - допускается ли такая небольшая стойкость? Просто у Легранда, Шнайдера, Мёллера минимум 4,5кА, а здесь всего 3кА...
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 10:36
|
|
Это еще раз доказывает надо осторожней применять оборудование одной известной фирмы, лучше применять оборудование менее известных фирм типа Легранда, Шнайдера, Мёллера
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 10:52
|
|
2Сункар:
На объекте заказчик разобрал автомат одной известной фирмы, вот фото его внутренностей
Это Сименс?
Что ещё написано на корпусе? Особенно интересует каталожный номер. Он должен быть похож на такой: 5SQ21700KA32.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 11:19
|
|
Да это Сименс, модель 5SQ21. А где должен быть написан каталожный номер?
|
Гость гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 11:41
|
|
2Сункар:
Да это Сименс, модель 5SQ21. А где должен быть написан каталожный номер?
Всё ясно. Это нормальный автомат, только старый. Сейчас такие не поставляют. Защита там и от перегрузки и от кз.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 12:10
|
|
Интересно как в этом старом автомате осуществляется защита от КЗ и где дугогасительная камера? Отключить ток в 3000А не шутка...
|
Гость гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 12:42
|
|
2Сункар:
Интересно как в этом старом автомате осуществляется защита от КЗ и где дугогасительная камера?
Я не могу смотреть картинки на радикале. Там какой-то вирус сидит и блокирут мне IE.
А примитивная камера там наверняка есть. Справа не видно несколько пластин? На 3кА много пластин не нужно.
А от кз есть электромагнитный расцепитель. Слева не видно?
В общем, на основной вопрос я ответил. Что это за автомат? - это Сименс модель 5SQ21.
Остальное - это вопросы для почемучек.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 12:48
|
|
С чего бы заказчик просто так разобрал автомат? Были симптомчики?
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 12:50
|
|
То что этот автомат Сименс мне и так ясно, здесь не телешоу с черным ящиком...
Можно ли такой автомат использовать для защиты сети? - это главный вопрос темы.
|
Гость гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 13:01
|
|
2Сункар:
То что этот автомат Сименс мне и так ясно, здесь не телешоу с черным ящиком...
Вы скрыли от нас часть информации, которую знали. Что это Сименс, название серии и т.д. Поэтому для нас Ваш вопрос - это именно шоу с чёрным ящиком.
Но мы на вопрос ответили. Теперь Вы берёте старый каталог Сименса и работаете с ним, раз ясность не наступила.
Можно ли такой автомат использовать для защиты сети? - это главный вопрос темы.
Откуда я знаю, какой сети? Опять шоу с чёрным ящиком.
Если это жилое помещение, то ГОСТ разрешает 3кА.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 14:51
|
|
Скрывал я часть информации, т.к. не хотел наносить вред имиджу компании Сименс, по причине того что есть большая вероятность - что это подделка. В каталоге в старом в описании автомата сказано что имеется оба расцепителя, но на фото, пока по крайней мере, я не вижу электромагнитного расцепителя...
|
Гость гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 15:07
|
|
2Сункар:
... есть большая вероятность - что это подделка.
Ну вот. Вы ещё и это скрывали.
Спишитесь с Сименсом. Пошлите им фотку. Обычные электрики автоматы не вскрывают.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: Что за автомат такой... |
30 мая 2012 г., 15:29
|
|
"1. Siemens делает только электромеханические УЗО.
2. 5SQ могут быть либо из старых запасов, либо серые из Индии или Турции, где старые линии собирают оборудование для рынков этих стран.
...
3. поддельные .."
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:1821&page=17
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=26
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002312.shtml
>http://www.elektroproekt.com/pressABB.html
Полгода назад покупал себе видеорегистратор. Начитался как отличить подделку "своего" регистратора в инете. Видать эти статьи читают и поддельщики или пишут. В итоге первый девайс купил недорого и сердито - все соответствовало описанию натурального устройства. Но внутри... В итоге нашел к чему придраться по писанию - не выполняет одну функцию и сдал. Купил такой же в проверенном Олди дороже на 25% - внешний вид сильно отличался от интернетовского "оригинала", но функционал был нормальный.
ЭМ расцепитель можно проверить самому; последовательно с проверенным автоматом в розетку воткнуть... Если оба отключаться, будет чудо
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 12:41
|
|
2Сункар:
Так прогрузи его, коли сомнения гложут...
А пуркуа-бы и не па?
|
al999 гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 22:23
|
|
Аналогичные автоматы (не то SQ13 не то SQ21) выпускались Сименсом лет 10 или больше назад, где их можно найти сейчас - загадка. В любом случае применять такие не следует. Автоматические выключатели должны быть с двумя или тремя (тепловой-электромагнитный-дифференциальный) расцепителями, но уж никак не с одним. Одна степень защиты только у предохранителя с плавкой вставкой.
|
жанн гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 23:12
|
|
Неправильное утверждение товарища ГОСТя, что обычные электрики не вскрывают автоматы. У меня их уже приличная коллекция
|
жанн гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 23:17
|
|
очень хотелось бы посмотреть на надписи на автомате. И штрих код
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 23:28
|
|
2жанн: в оригинале
заказчик разобрал автомат
|
al999 гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 23:29
|
|
2жанн:
Ты не понял, в понимании ГОСТя обычный электрик это смуглый парень, который все умеет. Зачем ему еще и автомат вскрывать? Ему еще и проект не нужен, да и замеры развод на деньги.
|
al999 гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
31 мая 2012 г., 23:35
|
|
2ozi:
Смотри пост от 30 мая 15-07
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: Что за автомат такой... |
01 июня 2012 г., 10:37
|
|
2 al999: так там скорее гость описался или забыл оригинал.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
01 июня 2012 г., 15:42
|
|
Вот еще фото этого автомата:
http://s06.radikal.ru/i179/1206/51/e658a011aa16.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1206/fd/35b2d6bb5b86.jpg
|
жанн гость
|
|
Re: Что за автомат такой... |
01 июня 2012 г., 21:21
|
|
СУНКАР, лично для меня это очень подозрительные автоматы. Что-то подобное было лет десять назад на рынке. Я определяю, в первую очередь, качество автомата по его массе (чувствую руками) и качеством надписей. Все уж очень лажовое, по моему. Я бы прошел мимо таких автоматов
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
01 июня 2012 г., 22:11
|
|
Жанн, поздно, автоматы уже установлены в щиты. Сейчас заказчик пишет претензию поставщику. Также заказчик написал официальный запрос в Сименс. Будет интересно что они ответят...
|
Fahrenheit профи
Сообщений: 636 |
|
Re: Что за автомат такой... |
03 июня 2012 г., 01:11
|
|
Сункар, этот автомат не является токоограничивающим - не имеет камер с вкладышами
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
|
Re: Что за автомат такой... |
06 июня 2012 г., 11:19
|
|
Заказчику пришел официальный ответ от представительства Сименс в Казахстане:
"Автоматические выключатели 5SQ2 сняты с производства и не сертифицированы в Республике Казахстан".
|
КОСТЯ. IRK профи
Сообщений: 959 |
|
Re: Что за автомат такой... |
06 июня 2012 г., 11:51
|
|
Хороший экспонат. у меня такого нету. В коллекцию!
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=52886&from=1160&step=20
|
|
|