Что за автомат такой...

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 6075 )


Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Что за автомат такой...

29 мая 2012 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На объекте заказчик разобрал автомат одной известной фирмы, вот фото его внутренностей

http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1205/b2/4b196dbaac16.jpg.html

Вопрос: где электромагнитный расцепитель и дугогасительная камера? И вообще можно такой автомат ставить для защиты групповых электрических сетей?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

ГостьZ
гость

 

Re: Что за автомат такой...

29 мая 2012 г., 18:24


Может это разъединитель?

email

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 06:59


Может это и разъединитель, но подрядчик утверждает что это автоматический выключатель. Кто подскажет, где написано что в автомате обязательно должен быть электромагнитный расцепитель? В главе 3.1 ПУЭ как-то размыто написано про это...

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 08:00


2Сункар:
ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ посмотри...
где написано что в автомате обязательно должен быть электромагнитный расцепитель?
Если буковки (типа В, С...) на корпусе есть - должОн быть.
Попадались и "левые" - ВН в корпусах автоматов. Делаются, скорее всего, на тех же китайских заводах, что и обычные...

А пуркуа-бы и не па?

email

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 08:43


Al Ща, есть надпись С32, получается что вроде бы электромагнитный расцепитель есть с характеристикой типа С. Но где этот расцепитель в реальности? Может быть так что ЭМ-расцепитель просто стал выглядеть по другому?
Кстати, на автомате есть надпись 3000 в квадрате - как я понимаю, это стойкость к токам КЗ - допускается ли такая небольшая стойкость? Просто у Легранда, Шнайдера, Мёллера минимум 4,5кА, а здесь всего 3кА...

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 10:36


Это еще раз доказывает надо осторожней применять оборудование одной известной фирмы, лучше применять оборудование менее известных фирм типа Легранда, Шнайдера, Мёллера

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 10:52


2Сункар:
На объекте заказчик разобрал автомат одной известной фирмы, вот фото его внутренностей
Это Сименс?
Что ещё написано на корпусе? Особенно интересует каталожный номер. Он должен быть похож на такой: 5SQ21700KA32.

email

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 11:19


Да это Сименс, модель 5SQ21. А где должен быть написан каталожный номер?

email

Гость
гость

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 11:41


2Сункар:
Да это Сименс, модель 5SQ21. А где должен быть написан каталожный номер?
Всё ясно. Это нормальный автомат, только старый. Сейчас такие не поставляют. Защита там и от перегрузки и от кз.

email

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 12:10


Интересно как в этом старом автомате осуществляется защита от КЗ и где дугогасительная камера? Отключить ток в 3000А не шутка...

email

Гость
гость

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 12:42


2Сункар:
Интересно как в этом старом автомате осуществляется защита от КЗ и где дугогасительная камера?
Я не могу смотреть картинки на радикале. Там какой-то вирус сидит и блокирут мне IE.
А примитивная камера там наверняка есть. Справа не видно несколько пластин? На 3кА много пластин не нужно.
А от кз есть электромагнитный расцепитель. Слева не видно?
В общем, на основной вопрос я ответил. Что это за автомат? - это Сименс модель 5SQ21.
Остальное - это вопросы для почемучек.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 12:48



С чего бы заказчик просто так разобрал автомат? Были симптомчики?

emailweb-сайт

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 12:50


То что этот автомат Сименс мне и так ясно, здесь не телешоу с черным ящиком...
Можно ли такой автомат использовать для защиты сети? - это главный вопрос темы.

email

Гость
гость

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 13:01


2Сункар:
То что этот автомат Сименс мне и так ясно, здесь не телешоу с черным ящиком...
Вы скрыли от нас часть информации, которую знали. Что это Сименс, название серии и т.д. Поэтому для нас Ваш вопрос - это именно шоу с чёрным ящиком.
Но мы на вопрос ответили. Теперь Вы берёте старый каталог Сименса и работаете с ним, раз ясность не наступила.
Можно ли такой автомат использовать для защиты сети? - это главный вопрос темы.
Откуда я знаю, какой сети? Опять шоу с чёрным ящиком.
Если это жилое помещение, то ГОСТ разрешает 3кА.

email

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 14:51


Скрывал я часть информации, т.к. не хотел наносить вред имиджу компании Сименс, по причине того что есть большая вероятность - что это подделка. В каталоге в старом в описании автомата сказано что имеется оба расцепителя, но на фото, пока по крайней мере, я не вижу электромагнитного расцепителя...

email

Гость
гость

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 15:07


2Сункар:
... есть большая вероятность - что это подделка.
Ну вот. Вы ещё и это скрывали.

Спишитесь с Сименсом. Пошлите им фотку. Обычные электрики автоматы не вскрывают.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Что за автомат такой...

30 мая 2012 г., 15:29


"1. Siemens делает только электромеханические УЗО.
2. 5SQ могут быть либо из старых запасов, либо серые из Индии или Турции, где старые линии собирают оборудование для рынков этих стран.

...
3. поддельные .."
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:1821&page=17

http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=26
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002312.shtml
>http://www.elektroproekt.com/pressABB.html


Полгода назад покупал себе видеорегистратор. Начитался как отличить подделку "своего" регистратора в инете. Видать эти статьи читают и поддельщики или пишут. В итоге первый девайс купил недорого и сердито - все соответствовало описанию натурального устройства. Но внутри... В итоге нашел к чему придраться по писанию - не выполняет одну функцию и сдал. Купил такой же в проверенном Олди дороже на 25% - внешний вид сильно отличался от интернетовского "оригинала", но функционал был нормальный.

ЭМ расцепитель можно проверить самому; последовательно с проверенным автоматом в розетку воткнуть... Если оба отключаться, будет чудо

emailweb-сайт

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 12:41


2Сункар:
Так прогрузи его, коли сомнения гложут...

А пуркуа-бы и не па?

email

al999
гость

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 22:23


Аналогичные автоматы (не то SQ13 не то SQ21) выпускались Сименсом лет 10 или больше назад, где их можно найти сейчас - загадка. В любом случае применять такие не следует. Автоматические выключатели должны быть с двумя или тремя (тепловой-электромагнитный-дифференциальный) расцепителями, но уж никак не с одним. Одна степень защиты только у предохранителя с плавкой вставкой.

email

жанн
гость

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 23:12


Неправильное утверждение товарища ГОСТя, что обычные электрики не вскрывают автоматы. У меня их уже приличная коллекция

email

жанн
гость

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 23:17


очень хотелось бы посмотреть на надписи на автомате. И штрих код

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 23:28


2жанн: в оригинале
заказчик разобрал автомат

emailweb-сайт

al999
гость

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 23:29


2жанн:
Ты не понял, в понимании ГОСТя обычный электрик это смуглый парень, который все умеет. Зачем ему еще и автомат вскрывать? Ему еще и проект не нужен, да и замеры развод на деньги.

email

al999
гость

 

Re: Что за автомат такой...

31 мая 2012 г., 23:35


2ozi:
Смотри пост от 30 мая 15-07

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Что за автомат такой...

01 июня 2012 г., 10:37


2 al999: так там скорее гость описался или забыл оригинал.

emailweb-сайт

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

01 июня 2012 г., 15:42


Вот еще фото этого автомата:
http://s06.radikal.ru/i179/1206/51/e658a011aa16.jpg

http://s019.radikal.ru/i640/1206/fd/35b2d6bb5b86.jpg

email

жанн
гость

 

Re: Что за автомат такой...

01 июня 2012 г., 21:21


СУНКАР, лично для меня это очень подозрительные автоматы. Что-то подобное было лет десять назад на рынке. Я определяю, в первую очередь, качество автомата по его массе (чувствую руками) и качеством надписей. Все уж очень лажовое, по моему. Я бы прошел мимо таких автоматов

email

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

01 июня 2012 г., 22:11


Жанн, поздно, автоматы уже установлены в щиты. Сейчас заказчик пишет претензию поставщику. Также заказчик написал официальный запрос в Сименс. Будет интересно что они ответят...

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Что за автомат такой...

03 июня 2012 г., 01:11


Сункар, этот автомат не является токоограничивающим - не имеет камер с вкладышами

emailicq: 274281web-сайт

Сункар
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Что за автомат такой...

06 июня 2012 г., 11:19


Заказчику пришел официальный ответ от представительства Сименс в Казахстане:
"Автоматические выключатели 5SQ2 сняты с производства и не сертифицированы в Республике Казахстан".

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: Что за автомат такой...

06 июня 2012 г., 11:51


Хороший экспонат. у меня такого нету. В коллекцию!
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=52886&from=1160&step=20

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск