Гость гость
|
Добрый день, уважаемые форумчане!
При сдаче объекта один из представителей эксплуатации заявил, что сечение кабелей не соответствует проектному, а именно: применяемый по проекту кабель ВВГнг-ls-3х1.5 кв.мм. не соответствует сечению 1.5 кв.мм. т.к. по "замерам" микрометром и дальнейший пересчет диаметра жилы в площадь показали не 1.5 кв.мм., а меньше. Объяснение того, что 1.5 кв.мм. это условная величина для кабеля, а значение имеет удельное сопротивление Ом/км результатов не дали. Не помогло и то, что у микрометра должен быть сертификат и пломбы ЦСМ, подтверждающие его класс точности. Так же не помогли и приложенные к актам освидетельствования скрытых работ сертификаты соответствия от завода-производителя.
У меня к Вам будет большая просьба: за не имением времени и необходимых НТД по кабельной продукции попрошу вас дать какой-нибудь грамотный ответ на эти бредовые замечания.
Заранее спасибо!
|
Ответы
|
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: диаметр жилы кабеля |
28 мая 2012 г., 20:57
|
|
Если вместо 1,5 лежит 1,2, то даже "суперпуперчистая" медь не даст нужного удельного сопротивления. Чтобы не было споров по поводу правомерности замеров - отдайте образец в местный ЦСМ и с их заключением попробуйте "пободаться"...
А пуркуа-бы и не па?
|
жанн гость
|
|
Re: диаметр жилы кабеля |
28 мая 2012 г., 21:09
|
|
cid p.mhtml.1226936409781.cc973e6f1e70db85@172.19.9.238
|
;fyy гость
|
|
Re: диаметр жилы кабеля |
28 мая 2012 г., 21:20
|
|
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=107479&from=0&step=20
|
Кузьменко В.В. гость
|
|
Re: диаметр жилы кабеля |
29 мая 2012 г., 11:08
|
|
http://www.colan.ru/forumnew/print.php?idthread=109438
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: диаметр жилы кабеля |
29 мая 2012 г., 11:23
|
|
Согласно колановским ссылкам 2,5 квадратам по таблице получается диаметр 1,78 мм, что соответствует сечению на кулькуляторе 2,4885 мм2.
1,5 - 1,38 - 1,4957
Из старого: типа согласно теории точности, число знаков результата должно округляться с точностью самого неточного значения в формуле. Если здесь это 2 знака, то 2,5 - 2,5 и 1,5 - 1,5
|
Берлиоз гость
|
|
Re: диаметр жилы кабеля |
29 мая 2012 г., 12:11
|
|
Я бы потребовал все сертификаты от поставщиков (кабеля). А они д.быть, если не на Горбушке брали. Там д.быть все ТХ.
|
OHEMS гость
|
|
Re: диаметр жилы кабеля |
29 мая 2012 г., 12:47
|
|
А если свериться с этой таблицей?
[/URL]
|
|
|
|