Нужно ли \\\\\\\\\\\\\\\\\\\"анкерить\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"?

01 февраля 2012 г., 10:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всех приветствую!
Ситуация следущая:
по сущ. опорам ВЛ-10 кВ тянем совместно ВЛИ-0,4, которая заканчивается на промежуточной сущ. опоре.
так вот, надо ли ее "анкерить"? в НТД что-то есть по этому поводу или только из опыта?
в типовиках не нашел описания подобной ситуации...

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Нужно ли \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

01 февраля 2012 г., 11:12


моё скромное мнение - нужно - чтобы не нажить себе геморроя в будущем и избавится от него сейчас (про геморрой сейчас - механический расчет опоры - оно Вам надо??).
а так делаете вместо существующей типовую опору А102 по 22.0100-06 и без проблем

email

shisha
новичок

Сообщений: 8

 

Re:

01 февраля 2012 г., 12:49


условия стесненные, решили оттяжку "забабахать"...

email

Евгений
гость

 

Re:

01 февраля 2012 г., 17:25


Насколько помню из правил (не помню номер пункта сейчас) - в месте изменения сечения или количества проводов должно быть анкерное крепление проводов. Соответственно лучше заанкерить

email

shisha
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Евгений

01 февраля 2012 г., 20:08


от точно! надо ПУЭ внимательнее читать...спс!
"Опоры
2.4.27. Для ВЛ могут применяться следующие типы опор:
2. Анкерные опоры, устанавливаемые на пересечениях с различными сооружениями, а также в местах изменения количества, марок и сечений проводов. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ. Анкерные опоры должны иметь жесткую конструкцию."