Озадачились тут с ГИПом вопросом. Как же все-таки правильно считать ток и потери напряжения? Какую величину напряжения подставлять в формулу?
Как известно напряжение на шинах ТП 400 В, а номинальное напряжение потребителей 380 В. Ток, посчитанный через 380 В больше, чем через 400 В.
Мое мнение: поскольку по закону Кирхгофа ток не может быть разным в начале и конце кабеля, а нагрузка рассчитана на 380 В и будет потреблять именно ток, посчитанный через 380 В. Соответственно его и надо принять за расчетный. И даже на шинах ТП ток надо считать через 380 В. Его же (этот ток) подставить в формулу расчета потери напряжения в вольтах. А вот уже процент потерь считать от 400 В. Прав ли я?
|
Ответы
|
|
Александр84 профи
Сообщений: 760 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 09:26
|
|
прав или нет я не знаю, но поле долгих размышлений мы пришли к выводу, что так считать логичнее и ведем расчет таким же образом
|
статор новичок
Сообщений: 17 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 10:11
|
|
нет. 0,38 надо брать.
|
Ingenieur специалист
Сообщений: 82 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 10:23
|
|
статор
А можно более развернуто?
|
статор новичок
Сообщений: 17 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 10:33
|
|
Можно.
1.Есть гостик извините не припомню как зовут, там есть ряд напряжений которые следует принимать для расчетов в случае неизвестных реальных. Т.е. возьмем сеть 0,4кВ. Стоит ТР с РПН напряжение может варьироваться взависимости от нагрузки. Если сети дают его величину к примеру 385В тогда надо брать 385В в качестве расчетного, а если таковой инфы нет то следует принимать из ряда напряжений. т.е. 0,38.
2. Лучше взять 0,38 чем 0,4 тогда расчетые величины увеличаться т.к. токи подрастут немного и потери, что позволит иметь некий запас вслучае чаго.
|
mav профи
Сообщений: 1326 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 10:41
|
|
возьмем сеть 0,4кВ. Стоит ТР с РПН напряжение может варьироваться взависимости от нагрузки.
Трансформаторы 6-10/0,4 кВ с РПН вроде-бы не выпускались и не выпускаются. Это функции трансформаторов 110/35/6-10 кВ.
|
статор новичок
Сообщений: 17 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 10:49
|
|
хорошо ПБВ суть таже
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 11:05
|
|
мда, господа...
тут как-то ozi меня поливал тем, что мы (электрики) зашорены гостами и сути нихера не понимаем...
позвольте вам не отвечать пока нормативно (интересно почитать мнения), просто напомню вам элементарные азы ТОЭ (даже школьной физики) на простейшем идеальном примере-
*нагрузка однофазная, линейная, активная на 220 В, сопротивление-10 Ом
*сопротивление линии иедальное, активное-0,5 Ом
*ТП стабильное однофазное синусоидальное 230 В
ток потребителя запитанного от ТП с учетом линии 230/10,5=21,9 А
тут приходит дядя Вася и говорит-считаем по 220В с учетом сопротивления...
или дядя Петя-и говорит-считаем по 230 В но без учета сопротивления...
а хитрый дядя Изя считает без учета сопротивления но по 220 В...
Приходит электрик Ваня делает кабельную линию на 5Ом и Петя, Вася и Изя оказываются в ж...идут лесом...
|
BOOMER профи
Сообщений: 667 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 11:28
|
|
2Volk
А мораль? Вообще ток не считать?
Или пофигу что 400 что 380 взять, в реальность всё-равно не так?
|
Ingenieur специалист
Сообщений: 82 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 12:29
|
|
статор
ГОСТ-то вот он
ГОСТ 21128-83
Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
Про ПБВ. Вот вы при проетировании определяете положение ПБВ? Так зачем про него здесь упоминать?
Volk
Хороший пример, только никакого отношения к теме. Омы это все хорошо, конечно, вот только при проектировании мы мощностью нагрузки задаемся, а не Омами, а вы? А если бы учитывать активное и реактивное сопротивление нагрузки + ВАХ для нелинейной нагрузки + все параметры линий электропередачи (продольная, поперечная емкость и т.д.), то задача расчета сети станет, мягко говоря, нетривиальной.
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 15:33
|
|
И кто вам сказал, что не в тему? Ох, а ведь прав ози. Намякяваю прямее-извест, что лампочка на повышенном напр будет светиться ярче, по вашему же будет наоборот. Ни на какие мысли не наводит?
|
Ingenieur специалист
Сообщений: 82 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 15:56
|
|
Volk
Да поняли мы усё. Тока вот у нас не лампочка, а определенная совокупность токоприемников, и при проектировании она - сферическая и в вакууме. И у нее есть только две характеристики - расчетная мощность и коэф. мощности. И никаких Омов быть не может. А былы бы Омы, и считали бы по другому.
по вашему же будет наоборот
Это вы к тому, что я написал Ток, посчитанный через 380 В больше, чем через 400 В? Дак так оно и будет ПРИ РАСЧЕТЕ ОТ МОЩНОСТИ, а считают все по разному, при этом у одного из них будет расчетная ошибка, так? Вопрос - у кого? А если лампочку на шины повесить (400 В), то ток конечно больше будет, чем в удаленной точке сети (380 В), против этого не возражаю, только речь не о том.
|
BOOMER профи
Сообщений: 667 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 16:59
|
|
2Ingenieur
Поскольку ты расчет тока ведеш исходя из мощности токоприемника, то и напругу логичнее взять ту, которая на шинах (клемах) токоприемника.
А именно - 380В.
Например (нагрузка чисто активная):
P=10 000Вт. I=10000/(1,73*380)=15,2А
Тогда мощность, отданная источником Pи=15,2*1,73*400=10 526Вт.
526Вт - потери в линии.
Логично?
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 17:34
|
|
То, что на шинах написано-это для того, чтоб как раз на потребителе и получить то, что нужно, а именно 220±5%
Вроде я непомню, чтоб в книжках про 230 писали...
При расчете максимального возможного тока КЗ другое дело-берем максимальное напряжение
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 18:04
|
|
если даже не выпускают с РПН, хотя по заказу выпускают и не такое... то не факт что ПБВ стоит на 400.
ИХМО мое, ток 0,38. Падение это как точно кому надо.
А про типоряд напряжений, 0,4 это думаю для расчетов ТКЗ принимаются. (и то в общих случаях)
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 18:47
|
|
брожение в умах...в умах брожение...хотя интуиция техническая работает в правильном направлении)))
господа, вы даже не представляете в чем суть вашей проблемы, вы думаете в ГОСТах или методиках-нет
Ваша проблема -это как детские загадки:
"ВинниПух-кабан или свинья?";
"на мосту стояли двое-высокий и низкий,а вдалеке фонарь то потухнет то погаснет-кому виднее?" и тп
белка думает, что чтобы выбраться из клетки надо бежать.так и вы-причем тут формула P=корень из трех и тд... , забудьте вы о ней-все ведь наверняка инженеры, схемы змещания рисовтаь умеют...
|
BOOMER профи
Сообщений: 667 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 19:51
|
|
Мне уже аж самому интересно стало.
Что-бы решить таки куда деть эти 20В, схему замещения какой последовательности нарисовать требуется?
Прямой, обратной или нулевой?
Что-бы полную схему замещения нарисовать, нужно знать сопротивление источника, линии и нагрузки. А раз уж пошла такая пьянка - нужно учитывать как активную так и индуктивную составляющую.
Есть смысл лезть в такие дебри?
Я вот всегда при помощи "формулы с корнем из трех" зная мощность находил ток, а затем, зная сечение и материал линии находил её сопротивление и оттуда уже падение напряжения на ней, при протекании данного тока.
И вроде хватало такой схемы замещения...
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 20:30
|
|
ладно, еще подсказка-ключевое слово "номинальный" (и его производные/склоненения)
если ближе буду подсказывать уже будет неинтересно...
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 20:35
|
|
2BOOMER схема замещения-эт к слову об инженерах, сюда ее конечно легко можно приплести, но не обязательно...
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 20:56
|
|
а еще можно считать в вольтах а не процентах
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 20:59
|
|
kifa здравые мысли отставить!
пущай тренируется молодежь...
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 21:16
|
|
я сам молодежь
|
BOOMER профи
Сообщений: 667 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
01 сентября 2011 г., 21:45
|
|
Мне одному кажется что после того как Volk отпишется, он сидит с таким лицом?
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 06:29
|
|
не ну сами подумайте отчего брать процент посчитайте в вольтах и подумайте от какой точки до какой теряется
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 07:54
|
|
А в чем проблема?
Какая разница в чем вешать-в процентах, вольтах или граммах...помоему уже разобрались с цифрами для формулы, а если можете это более доходчиво объяснить, так и объясните...с пунктами правил и со стороны законов ТОЭ-я с удовольствием читаю такие пояснялки.
400В или 1,05Uн сети (380В) - это максимальное значение параметра, которое даже на шинах не всегда достигает этого значения и вполне правильно брать в расчетах среднее номинальное(рабочее) значение в 380В. В этих 20 вольтах заложена 5% нормативная потеря напряжения во внешней сети
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 09:02
|
|
ГОСТ 13109-97
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонениянапряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное
напряжение);
т.е 5% от 380 В это 19 Вольт. 380-19=361 В минимальное допустимое на приемнике.
На шинах ТП 400 В 400-361=39 В можно потерять от ТП. Это 10 % потери напряжения в принципе которое можно потерять.
или я неправильно размышляю?
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 09:50
|
|
Мне одному кажется что после того как Volk отпишется, он сидит с таким лицом? ))))
нет не одному). юные джидаи получают сан, а мастер йода направляет СИЛУ в их мозг))
шучу конечно, пятница же, надо расслабляться)
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 09:51
|
|
есть те кто принял "темную" сторону... и там тяп-ляп проекты делает, вроде меня)))
|
Пончик профи
Сообщений: 635 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 15:21
|
|
Номинальное напряжение: 400В - на источнике питания; 380В - напряжение для электроприемников; разница обусловлена потерями в сетях.
как то так
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
02 сентября 2011 г., 23:10
|
|
эй товарищи, вы что-то рано поутихли-так не пойдет..неинтересно
Ну молодцы, с постоянной надбавкой все разобрались. хотя вроде и вс етак все понимали, ну а как же вопрос топикстартера?!
Предлагаю вам еще подумать, а то больно быстро вы все приняли однозначность расчета во всех случаях по 0,38 кВ, вот другой пример:
- есть мощный движок. питаемый от РУНН 0,4 кВ ТП. номинальн напруга 0,38 кВ, есть номинальная мощность Р
-пусть питающий его кабль короток. большого сечения. короче имеет незначительное сопротивление и как следствие незначтельное падение напряжения, для идела пусть напряжение на зажимах~0.4 кВ
- вспоминаем курс электрических машин и смотрим че там с моментом имощностью
Собственно вопрос-по какому напряжению считаем?
|
Ingenieur специалист
Сообщений: 82 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
05 сентября 2011 г., 07:43
|
|
2Volk
А мощность (механическая), снимаемая с вала, копейка в копейку с номинальной, указанной на шильдике, совпадает?
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
05 сентября 2011 г., 09:54
|
|
Ну пусть да
|
Влад гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
05 сентября 2011 г., 20:47
|
|
А мощность (механическая), снимаемая с вала, копейка в копейку с номинальной, указанной на шильдике, совпадает? А к.п.д. 100% бывает?
Впрочем, я не об этом. Прошу прощения за вторжение. По-моему, в ваших пуях сказано о переходе с 380В на 400. Или мне приснилось? Думаю, в Европе (там, где низкое – 0,4) давно про 380 забыли. Наверное, и у вас забыть должны.
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
05 сентября 2011 г., 21:39
|
|
ну да. в европе уже вовсю беспроводной способ передачи ляктричества пользуют...
380/400-не в том суть. на ТП будет надбавка
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 14:00
|
|
to Volk,
прям дежавю, помню давно на дипломе спросили меня про зависимость момента от напряжения, (формулу писал по насосу, хар-ку рисовал (вентиляторную)) и тогда ляпнул про квадратичную зависимость, если так, поняно к чему клонишь, но опикстартеру от этого не легче)) мы про падения, а не последствия)
P/S не боюсь быть не правым, не лез в Вольдека, людям свойственно упить, особенно в моем случае))
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 19:32
|
|
2Sharikov да не ищи подводных камней, простой вопрос-в данной ситуации считать ток будешь по какому напряжению и как?
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 21:16
|
|
пусть питающий его кабль короток. большого сечения. короче имеет незначительное сопротивление и как следствие незначтельное падение напряжения, для идела пусть напряжение на зажимах~0.4 кВ
- вспоминаем курс электрических машин и смотрим че там с моментом имощностью
Собственно вопрос-по какому напряжению считаем?
ну тут по факту, 400 "-" то что на кабеле. в идеале 0,4), если машина выходит на номинал (про утавку автомата)
I=P/1,732*cos*U
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 21:19
|
|
во как
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 21:28
|
|
ладно, бог с ней, с формулой, не будем тут экзамены устраивать..
Я всего лишь данным примером хотел показать (очередная подсказка):
а)получается что не всегда надо считать по 0,38
б) так при каких условиях определяется номинальная мощность
в) а),б)-> думаем над вопросом топикстартера
|
REMA профи
Сообщений: 490 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 22:19
|
|
При разной нагрузке у трансформатора будет разное напряжение. Обусловлено температурным режимом и обмоток самого транса, и КЛ его питающей, и КЛ по низкой стороне.
Соответственно и токи будут плавать соразмерно напряжению. При загруженности до 50% транс будет выдавать напругу близкую к 0,4. При загрузке свыше, ТТХ начинает кривить.
Естессно не стоит забывать про реактивную составляющую и пусть незначительное, но имеющее место быть рассеивание мощности (потери) в кабеле.
Вывод: расчет стоит производить по 0,38 (где токи больше) и иметь некий запас при 0,4.
Вот в принципе и всё...
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 22:49
|
|
Обусловлено температурным режимом и обмоток самого транса, и КЛ его питающей, и КЛ по низкой стороне.
Соответственно и токи будут плавать соразмерно напряжению. При загруженности до 50% транс будет выдавать напругу близкую к 0,4. При загрузке свыше, ТТХ начинает кривить.
в поваренную книгу
не хочется язвить, но у вас очень оригинальный взгляд на определение максимума и минимума системы, а также потерь в трансе
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 22:53
|
|
ну да бог с ним, физическим смыслом надбавки...
вопрос-значит 0,38-это запас по-вашему
еще раз 2 примера, но по другому:
1) щит на котором N нагрузок мощностью P питается от ТП, ток считаем через 0,38 потому что нужен запас?
2) элеткрический ТЭН с номинальной мощностью Р установлен в ТП, считаем через 0,38 потому что нужен запас?
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
06 сентября 2011 г., 23:40
|
|
Я ранее выразился не ясно?
1) 0,38-это не запас, это рабочее значение
2) считаем по 0,38, потомушт на шинах не обязательно 0,4 - по моим прикидкам на шинах может колебаться от +5 до -1% от 380% с учетом регулировки.
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
07 сентября 2011 г., 00:04
|
|
писал Rema, но еслипо моим прикидкам тогда ладно, тему закрываем раз все ясно всем
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
07 сентября 2011 г., 20:32
|
|
Почему же закрываем? По моим прикидкам и значит "по моим", основанным на скудном и может неверном знании в области регулирования по высокой стороне и суточном графике потребления. Скажите свои/или "книжные", или хотябы скажите с чем не согласны со мной.
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
Пончик профи
Сообщений: 635 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
07 сентября 2011 г., 20:35
|
|
Volk в книгах посмотрел везде расчет ведется 0,38 кВ, напряжение на шинах ТП (панель освещения) указано 0,38/0,22 кВ (например: Катков Справочник по проектированию сетей в сельской местности; глава 4-5 Расчет сети по потери напряжения).
или правильнее было бы считать наиболее удаленную и загруженную фазу .
|
Volk гость
|
|
Re: 0,4 и 0,38 |
07 сентября 2011 г., 20:53
|
|
2SergeiX139 таки и везде? ))) а справочник по ЭС хоть один открывал? можно даже классиков (Федорова-годы давние, но для развития оч полезно)...
2WEL Мож с ПУЭ начнем?...))
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
|
Re: 0,4 и 0,38 |
07 сентября 2011 г., 21:35
|
|
хорошо, на досуге посмотрю че там в ПУЭ
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
|
|
|