Маришка-электрик специалист
Сообщений: 126 |
Привет участникам форума!
Раньше в монолите для электрики закладывали ПНД трубы, выход из монолита в ПВХ.
Потом получили как-то замечания от пожарников - типа использовать везде негорючий материал и стали класть в монолит тяжелую ПВХ-гофру.
Заказчик говорит, что даже тяжелая ПВХ-гофра передавливается на раз. Просит показать пункт, по которому ПНД нельзя.
Кто-нибудь в последнее время согласовывал проекты с ПНД- трубами в монолите в жилье? Как смотрят на ПНД современные пожарники и инспектора-электрики?)
Заранее спасибо)
|
Ответы
|
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
|
Re: ПНД в монолите |
06 апреля 2011 г., 18:53
|
|
Клали - вопросов нет. пожарники считают, что огонь от трубя через бетон не распрпостарняется...
|
IIIy)(eR профи
Сообщений: 311 |
|
Re: ПНД в монолите |
07 апреля 2011 г., 12:04
|
|
Неее только ПНД, без вариантов, конструкции здания ходят, в зависимости времени года, фундаменты проседают со временем. Даже металлическая труба ломается. А что ж говорить про жесткие ПВХ трубы. Правда видел сам как клали гофру в монолитном доме, но не замоноличивали, а в слой подготовки пола ложили и заливали бетоном.
|
oipop специалист
Сообщений: 89 |
|
Re: ПНД в монолите |
07 апреля 2011 г., 13:09
|
|
Да ну вы че ребята? Сейчас достаточно много производителей гофры для замоноличивания и ничего не продавливается, личный опыт. А во негорючую гофру в бетон класть - это перебор.
|
Volk гость
|
|
Re: ПНД в монолите |
07 апреля 2011 г., 20:33
|
|
2IIIy)(eR прочностные характеристики свертяжелой гибкой ПВХ трубы ДКС, например, не ниже ПНД, и ее основное назначение-как раз в бетон, а если вы в деформационные температурные швы будете закладывать-так, ктож вам виноват...
2oipop негорючую пвх трубу не получиться заложить..так как такой трубы не существует (если конечно какой нить стеклокремнеорганикой в несколько сантиметров не залить))))
|
|
|
|