Помещения ГО (Гражданской обороны)

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 4169 )


agu
специалист

Сообщений: 96

 

Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста, в следуещем вопросе:
В проектируемом жилом доме (в подвале) имеются помещения ГО (гражданской обороны).
Какие требования с электротехнической точки зрения предьявляются к данным помещениям ???
Я нашел СНиП II-II-77. "Защитные сооружения гражданской обороны". Но может быть они уже устарели? и существует что-то новенькое?
Спасибо, всем откликнувшимся!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 15:14


СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны
Получить больше информации по документу : СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны
Дайджест документа (выдержка из текста)

Дайджест

Тип документа:

СНиП
Номер:

II-11-77

Названи е:

Защитные сооружения гражданской обороны

Статус документа:

Действует

Текст документа входит в версии :

ИС "СтройКонсультант" Версия Регламент
ИС "СтройКонсультант" Версия Проф
ИС "СтройКонсультант" Версия Автомобильные дороги
ИС "СтройКонсультант" Версия СНиП

Начало действия:

01.07.1978

Утверждён:

13.10.1977 Госстрой СССР Постановление 158

Разработчики:

ГлавАПУ г. Москвы
МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР
Моспромпроект
НИИЖБ Госстроя СССР 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6
ПИ № 1 Госстроя СССР 190000, г. Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, 1/12
Сантехниипроект Госстроя России 105203, г. Москва, ул.Нижняя Первомайская, 46
Союзморниипроект Минморфлота СССР
ЦНИИпромзданий Госстроя СССР 127238, г. Москва, Дмитровское ш., 46

Сведения о публикации:

1987 ЦИТП Госстроя СССР

Область действия:

Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях

Взамен:

Письмо НК-2198-1 О применении электроручных вентиляторов при строительстве защитных сооружений
СН 405-70 Указание по проектированию убежищ гражданской обороны
СН 427-71 Указания по проектированию противорадиационных укрытий

Изменения:

1 14.07.1980
2 04.09.1981
3 28.06.1985

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 15:47


Уважаемый 2Кузьменко В.В.:
Как Вы думаете?:
Вот в этом СНиП II-11-77 написано, что - цитирую:
"Вся электропроводка в сооружении должна выполняться изолированным проводом или кабелями с алюминиевыми жилами".
Ведь согласно ПУЭ п.7.1.34 - "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами"
А ведь этот же СНиП разрешает ссылаться на ПУЭ: "Электроснабжение и электрооборудование убежищ следует проектировать в
соответствии с требованиями инструкций по проектированию электроснабжения, силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий,
Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и настоящих норм".
Нет ли здесь противоречий?
П.С. Правда изменений 3 28.06.1985 я не нашел. Может быть там что то такое этакое?

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 16:22


2agu:
Не относитесь так уж серьезно к документу 33-летней давности. Используйте его, применяйте, - но, в части не противоречия сегодняшнему дню (сегодняшним нормам).
Документ действующий лишь по одной причине: в государстве нет средств на переработку (переиздание) всей старой, в основном, СССР-овской НТД. И нет альтруистов, готовых выполнять эту работу бесплатно.
Процесс переработки НТД, как Вы сами видите, идет по чуть-чуть... К 50-летнему юбилею выйдет новый СНиП, если понятие ГО еще сохранится.

email

Винни
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 16:35


Можно и медью.
Единственное лампы накаливания

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 16:50


2Кузьменко В.В.:
Я с Вами полностью согласен, но Заказчик при составлении ТЗ на проектирование вычитал из этого СНиПа фразу про алюминий. И теперь придется его переубеждать и корректировать ТЗ.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 17:14


2agu:
А Заказчик, случайно, не указал в ТЗ, что прокладку групповых кабельных линий общего назначения - выполнять кабелем с индексом "LS", а групповых линий систем противопожарной защиты и аварийного освещения - пожаростойкими кабелями?
Или он тупо переписал фразы 33-летней давности?
Интересно, а кто автор ТЗ на помещения ГО?
А Техусловия на проектирование систем противопожарной защиты здания имеются?
Проект жилого дома где будет согласовываться?

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 17:23


2Винни:
Можно и медью.
Единственное лампы накаливания
- не понял смысл ?. Если не трудно - объясните не понятливому.

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

01 апреля 2010 г., 18:18


2Кузьменко В.В.:
он тупо переписал фразы 33-летней давности? - так оно и есть, но не все конечно.
Автор ТЗ на помещения ГО и на всё здание - один. Он правда вменяемый и относится с пониманием.

email

Винни
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

02 апреля 2010 г., 02:18


А все просто на сооружениях ГО применяются только лампы накаливания.
Люминисцентные по этому СНиПу запрещены, они разрешены по ряду других норм, но эти нормы к примеру в экспертизе знает далеко не каждый товаришь.
И еще как показывает практика на сооружение ГО пишется отдельное специальное противопожарное ТУ, т.к. эти сооружения не попадают под действие противопожарных СП.
И еще там есть свои "замуты" с вентиляцией, и как следствие с автоматикой ну это так к сведению Ваш ОВшнк наверно это знает.

email

Винни
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

02 апреля 2010 г., 02:20


Не говоря уже о степенях резервирования электрики.

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

02 апреля 2010 г., 14:49


2Винни:
Спасибо за ответ. Но позволите еще один вопрос:на сооружение ГО пишется отдельное специальное противопожарное ТУ, кем оно (ТУ) пишется? Я правильно понимаю, что это ТУ должно быть написано там же где и общее ТУ на проектирование систем противопожарной защиты здания? как показывает Ваша практика ?

email

Винни
гость

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

02 апреля 2010 г., 18:32


Нам пишет обычно ВНИИПО, вроде кроме них больше никто не может такое писать.
Поправьте если ошибаюсь.

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Помещения ГО (Гражданской обороны)

02 апреля 2010 г., 20:03


2Винни:
Спасибо. Я уточню. Если что то нового узнаю-сообщю.

email