КТП

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 2954 )


uftc
ученик

Сообщений: 33

 

КТП

14 июля 2009 г., 11:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Замена существующего силового трансформатора в КТП с 400кВА на 630кВА

Какое минимальное расстояние от трансформатора до стен?


Спасибо

Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадет, добром к тебе вернется.

emailicq: 476-732-012

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: КТП

14 июля 2009 г., 11:25


ПУЭ совсем лень открыть? даже в содержании есть пункт установка трансформаторов. начиная с 4.2.203

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

uftc
ученик

Сообщений: 33

 

Re: КТП

14 июля 2009 г., 12:06


2Владимир 43:
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:

а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB•А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности,

б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB•A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB•А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB•A.

Этот пункт?

Но тогда.

4.2.203. Требования 4.2.217, не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже.

Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадет, добром к тебе вернется.

emailicq: 476-732-012

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: КТП

14 июля 2009 г., 12:23


На таблицу 4.2.7 можно я думаю ориентироваться

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Гость
гость

 

Re: КТП

17 июля 2009 г., 11:56


4.2.90 Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре управления, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть соответственно не менее 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.

email

uftc
ученик

Сообщений: 33

 

Re: КТП

17 июля 2009 г., 13:45


То, есть я правильно понимаю, что от трансформатора в КТП минимальное расстояние 1,2м?

Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадет, добром к тебе вернется.

emailicq: 476-732-012

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: КТП

17 июля 2009 г., 13:51


2uftc: возмьмите аналогичную КТП данного производителя желательно и там посмотрите габарит трансформаторной камеры - если у Вас не меньше то все путем

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re: КТП

19 июля 2009 г., 02:41


4.2.203. Требования 4.2.217 на КТП не распространяются !!!
Так что в КТП не нормируется расстояние, главное чтобы от ВВ выводов до деревянного барьера 600 мм оставалось. Посмотри чтобы по вентиляции прошёл.

-

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск