Доброго времени суток уважаемые!
Задача стоит следующая: Небольшой объектик, строится внутри большого построенного. На этом объектике запроектировал два РЩ, соединенные шлейфом, ибо у АВВ боксы максимум на 54 модуля, а необходимо порядка 80. Так вот, необходимо организовать учет электроэнергии на этих двух РЩ. Думаю взять провод з фазы от одного РЩ после вводного автоматы и з фазы от друго, соединить их в отдельном ШУ, далее на счетчик, после счетчика разделить и отправить на 2 РЩ. В правильном направлении двигаюсь или нет? В первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. Как изобразить все это ума не приложу.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 13:11


Если правильно понял, то получится фигня.
Надо ставить счетчик прямого включения перед первым щитом, он будет все считать.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 13:22


Счетчик ставится после вводного автомата. Второй РЩ запитан шлейфом от первого перед вводным автоматом.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 13:23


Ток на вводе порядка 150А

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 13:27


ставь щит учета с необходимыми автоматами до первого щита

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 13:27


Если поставить один вводной автомат на 2 РЩ, после него счетчик, а затем шлейф на второй РЩ то тогда вроде проблемма снимается, но правильно ли это?

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 13:55


Не подскажите АВВ щиты учета выпускает?

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 14:05


Конечно.
И Российские производители выпускают щиты на оборудовании АВВ.
Вот счетчик АВВ наврядли найдете - берите нашинские.
Можно самому взять корпус и установить нужные приборы..

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 14:14


У АВВ счетчики есть. На DIN-рейку и 3-фазные и 1-фазные.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 14:16


могу подкинуть, если надо...

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 14:26


2WEL:
Чет не могу ЩУ АВВ найти. Ссылочку не кинете? Вводной в ЩУ на 160А Т1 из серии Тmax АВВ. К нему идут скобы для установки на дин рейку. Затем счетчик трехфазный и после него соответствующие вводные автоматы на РЩ1 РЩ2. Правильно мыслю?

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 15:41


Чет тоже не найду, ну да эт и не важно - есть корпуса, есть оборудование, есть предприятия, которые собирают под заказ.
Я обычно нахожу подходящий корпус и пихаю то, что нужно. Другой вопрос где монтажники все это будут искать. Тут уж надо выбирать - есть ли смысл заказывать сборку где-то...
Щас попробую выслать ИЭК, может пригодится...
-----------
T1 -серьезная и дорогая штука, но если хочется....яб попроще попробовал ченить найти. Может серия МS(мотор-автоматы) подойдет?В общем не мне решать....
Автоматы на каждый щит хорошо и лучше, но тогда у вас уже шлейф не получиться...

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 16:04


2WEL:
Чет не могу понять почему шлейф не получится? С ЩУ приходит кабель на ЩР1 (на вход вводного атомата), а с него (с входа вводного автомата) на ЩР2 тоже через вводной автомат ЩР2. На вводном автомате ЩР1 на входе все под один болт. Поправте если чего то не так.

email

Jean
гость

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 16:24


2bashnia:
ибо у АВВ боксы максимум на 54 модуля, а необходимо порядка
Смотрю в каталог АВВ, так здесь подготовленные распределительные щиты серии AT/U от 48 до 240 модулей. Или я что-то недопонимаю.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 16:27


2bashnia:
у АВВ боксы максимум на 54 модуля, а необходимо порядка 80. Что-то ты, дружище загибаешь... Сам сейчас сижу проектирую освещение магазина площадью 4500 кв.м., использую распределительные щиты "АВВ" емкостью 144 модуля, 96 модулей...

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 16:35


Просто у меня каталоги на руках АВВ, там максимум 54 модуля. Каталоги "все низковольтное оборудование" вроде. Киньте ссылочку плиз. Если честно, полинился в инете рыться.

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Учет электроэнергии

06 марта 2009 г., 17:42


Чет не могу понять почему шлейф не получится? С ЩУ приходит кабель на ЩР1 (на вход вводного атомата), а с него (с входа вводного автомата) на ЩР2 тоже через вводной автомат ЩР2. На вводном автомате ЩР1 на входе все под один болт. Поправте если чего то не так.
Все правильно, просто я имел ввиду другой вариант - щит учета в составе : автомат - счетчик - два автомата (с каждого автомата своя линия на каждый щит). Зачем делать магистральную схему в случае расположения ЩУ поблизости с РЩ1, если радиальная надежней-в этом случае при неполадках на одном щите второй будет продолжать работать..

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!