Молниезащита общественного здания.

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 6070 )


bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 17:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброго аремени суток! Объект- офисное здание. Запроектировал троссовый молниеприемник по коньку здания на высоте 1000мм. спуски по стенам и т. д. Заказчег стучит ножками, говорит не хочу ничего крепить к крыше... Придется деформировать ее говорит.... Там говорит и так сталь всего 5 мм... Короче уперся как ...... У меня два вопроса:
1. Можно ли использовать саму кровлю в качестве молниеприемника при такой толщине стали на кровле?
2. Как крепятся стойки под трос, если все таки оставить все так как есть, действительно ли придется нарушить целостность кровли для установки троссового молниеприемника?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 18:11


а зачем ему вообще молниезащита?

emailicq: 380411053

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 18:48


а зачем ему вообще молниезащита?
Я конечно такого вопроса не задавал, но в голове он у меня возник. Так все таки, можно использовать крышу или нет? И как крепится стойка?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 18:57


Там говорит и так сталь всего 5 мм...
Это что за кровля такая)))
может все таки 0,5мм от этого и возражение?

при кровле 5мм никакие молниеприемники не нужны, только опуски от кровли, но я что то неуверен что такая кровля бывает

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 19:00


Прошу прощения, конечно 0,5 мм.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 19:48


Форумчане горю!!! Кровля 0,5мм. Как крепятся стойки под трос?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Молниезащита общественного здания.

03 марта 2009 г., 21:36


Как крепятся стойки под трос? к строителям с такими вопросами у них есть узелки... я делаю спуски с кровли и ссылочку только на РД,т.к. СО только для объектов РАО ЕЭС обязательно...

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 13:10


Народ спасайте!!! Где посмотреть типовые решения по узлам крепежа стоек для тросового молниеприемника или стержневых молниеприемников. 2 часа в инете ищу, все мимо. очень надо!!!

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 13:40


2bashnia:
Проверте почту

Плету сети и ерунду всякую

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 13:44


Возможно тут есть:

http://www.obo-bettermann.com/ru/downloads.shtml

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 15:31


Огромное спасибо откликнувшимся!
Все же остается открытым вопрос "Как закремить распорку, длиной 1м с держателем для проводника на коньке здания (кровля металлическая 0,5мм). Как осуществить монтаж?"
Никак не могу докапаться? Может кто то монтажом занимался? Просвятите.

email

Delta
ученик

Сообщений: 31

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 15:52


1. Можно ли использовать саму кровлю в качестве молниеприемника при такой толщине стали на кровле?
по СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.1.2. можно "Если толщина металла составляет не менее 0,5мм и если её не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов."

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 16:02


по СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.1.2. можно "Если толщина металла составляет не менее 0,5мм и если её не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов."
Под металлом деревянный брус и воздушный зазор, а дальше утеплитель, пароизоляция и т.д. В общем защищать отдельно надо.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 16:17


2bashnia:
А что с торцов кровли нельзя закрепить?

Смотри каталог по ссылке, там куча всяких приспособлений для крепления.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 18:35


2Victor zmey:
А что с торцов кровли нельзя закрепить?
А смысл крепить с торцов? Конек здания высшая точка. На ней трос по идее и надо крепить.
Смотри каталог по ссылке, там куча всяких приспособлений для крепления.
Там есть крепления на конек черепичной крыши. У меня металлическая.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 19:33


2bashnia:
имел ввиду с торцов конька

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 20:12


2bashnia:
К фронтонам, вертикальные тросостойки можно прекрепить.
Если фронтоны есть...

Плету сети и ерунду всякую

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 20:55


2Эл2:
К фронтонам, вертикальные тросостойки можно прекрепить.
Если фронтоны есть...
К
Фронтоны конечно есть, но это выходит всего 2 крепления, а длина здания и соответственно кровли 40 метров. Провисать сильно будет, как ни натягивай.
2Victor zmey: предложил не плохой вариант. Но чего то не могу найти как крепить. Кровля сплошная, без фальцев.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

04 марта 2009 г., 20:57


2Эл2:
Спасибо огромное за каталог.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

05 марта 2009 г., 15:03


Народ кто нибудь вообще задавался таким вопросом, как монтажники будут крепить молниеотводы, при проектировании молниезащиты. У меня такое чувство, что это обсолютно вопрос не ко мне. Подскажите как повести себя.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Молниезащита общественного здания.

05 марта 2009 г., 15:35


Можно ли прикрепить всю эту конструкцию молниезащиты на металлические стропила?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Молниезащита общественного здания.

05 марта 2009 г., 16:20


Если тебе не подходят никакие предложенные стандартные изделия то пообщайся с конструкторами. Электрики не решають что и как к чему крепить, если речь не об стандартном типовом решении.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск