Ответы
|
|
jgman профи
Сообщений: 2629 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
03 марта 2009 г., 18:11
|
|
а зачем ему вообще молниезащита?
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
03 марта 2009 г., 18:48
|
|
а зачем ему вообще молниезащита?
Я конечно такого вопроса не задавал, но в голове он у меня возник. Так все таки, можно использовать крышу или нет? И как крепится стойка?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
03 марта 2009 г., 18:57
|
|
Там говорит и так сталь всего 5 мм...
Это что за кровля такая)))
может все таки 0,5мм от этого и возражение?
при кровле 5мм никакие молниеприемники не нужны, только опуски от кровли, но я что то неуверен что такая кровля бывает
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
03 марта 2009 г., 19:00
|
|
Прошу прощения, конечно 0,5 мм.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
03 марта 2009 г., 19:48
|
|
Форумчане горю!!! Кровля 0,5мм. Как крепятся стойки под трос?
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
03 марта 2009 г., 21:36
|
|
Как крепятся стойки под трос? к строителям с такими вопросами у них есть узелки... я делаю спуски с кровли и ссылочку только на РД,т.к. СО только для объектов РАО ЕЭС обязательно...
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 13:10
|
|
Народ спасайте!!! Где посмотреть типовые решения по узлам крепежа стоек для тросового молниеприемника или стержневых молниеприемников. 2 часа в инете ищу, все мимо. очень надо!!!
|
Эл2 профи
Сообщений: 1558 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 13:40
|
|
2bashnia:
Проверте почту
Плету сети и ерунду всякую
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 13:44
|
|
Возможно тут есть:
http://www.obo-bettermann.com/ru/downloads.shtml
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 15:31
|
|
Огромное спасибо откликнувшимся!
Все же остается открытым вопрос "Как закремить распорку, длиной 1м с держателем для проводника на коньке здания (кровля металлическая 0,5мм). Как осуществить монтаж?"
Никак не могу докапаться? Может кто то монтажом занимался? Просвятите.
|
Delta ученик
Сообщений: 31 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 15:52
|
|
1. Можно ли использовать саму кровлю в качестве молниеприемника при такой толщине стали на кровле?
по СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.1.2. можно "Если толщина металла составляет не менее 0,5мм и если её не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов."
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 16:02
|
|
по СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.1.2. можно "Если толщина металла составляет не менее 0,5мм и если её не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов."
Под металлом деревянный брус и воздушный зазор, а дальше утеплитель, пароизоляция и т.д. В общем защищать отдельно надо.
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 16:17
|
|
2bashnia:
А что с торцов кровли нельзя закрепить?
Смотри каталог по ссылке, там куча всяких приспособлений для крепления.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 18:35
|
|
2Victor zmey:
А что с торцов кровли нельзя закрепить?
А смысл крепить с торцов? Конек здания высшая точка. На ней трос по идее и надо крепить.
Смотри каталог по ссылке, там куча всяких приспособлений для крепления.
Там есть крепления на конек черепичной крыши. У меня металлическая.
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 19:33
|
|
2bashnia:
имел ввиду с торцов конька
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Эл2 профи
Сообщений: 1558 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 20:12
|
|
2bashnia:
К фронтонам, вертикальные тросостойки можно прекрепить.
Если фронтоны есть...
Плету сети и ерунду всякую
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 20:55
|
|
2Эл2:
К фронтонам, вертикальные тросостойки можно прекрепить.
Если фронтоны есть...К
Фронтоны конечно есть, но это выходит всего 2 крепления, а длина здания и соответственно кровли 40 метров. Провисать сильно будет, как ни натягивай.
2Victor zmey: предложил не плохой вариант. Но чего то не могу найти как крепить. Кровля сплошная, без фальцев.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
04 марта 2009 г., 20:57
|
|
2Эл2:
Спасибо огромное за каталог.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
05 марта 2009 г., 15:03
|
|
Народ кто нибудь вообще задавался таким вопросом, как монтажники будут крепить молниеотводы, при проектировании молниезащиты. У меня такое чувство, что это обсолютно вопрос не ко мне. Подскажите как повести себя.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
05 марта 2009 г., 15:35
|
|
Можно ли прикрепить всю эту конструкцию молниезащиты на металлические стропила?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
|
Re: Молниезащита общественного здания. |
05 марта 2009 г., 16:20
|
|
Если тебе не подходят никакие предложенные стандартные изделия то пообщайся с конструкторами. Электрики не решають что и как к чему крепить, если речь не об стандартном типовом решении.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
|
|