Категория помещения

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3071 )


Sxoma
гость

 

Категория помещения

19 июня 2008 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброго дня Заказчик написал категорию помещения В
Это склад книжного клуба Производство и хранение готовой продукции И там же будут стоять 40 компьютеров Как их подключать и в чем ввести проводку Я предпологаю в металлических трубах с становкой взрыозащищенных розеток

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Категория помещения

19 июня 2008 г., 13:15


2Sxoma:
Просто В, без цифр? И почему В, а не П-IIA, например? С какой начинкой "книги" там будут храниться?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Категория помещения

19 июня 2008 г., 13:42


да это же небось по НПБ категория, правда почему без цифры))

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Категория помещения

19 июня 2008 г., 13:49


да дествительно без цифр И на уточняющий запрос ответил что В Как подключить компьютеры

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Категория помещения

19 июня 2008 г., 13:54


2Гость:
такой не бывает, должно быть с цифрой (буквой)
"В" может быть по ПУЭ и может быть по НПБ. Причем и там и там определяющей является цифра, сама по себе "В" говорит о немногом

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Категория помещения

19 июня 2008 г., 14:07


2Sxoma:
Это склад книжного клуба Производство и хранение готовой продукции И там же будут стоять 40 компьютеров - не могут там стоять 40 компутеров (даже один не поставить), это пожароопасная зона со всеми вытекающими.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Категория помещения

19 июня 2008 г., 19:42


они там с любой цифрой одиниково описаны НПБ 105-03
категория В1 - В4 пожароопасные
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Категория помещения

20 июня 2008 г., 06:52


не могут там стоять 40 компутеров (даже один не поставить), это пожароопасная зона со всеми вытекающими Почему нельзя там поставить компы? Есть запрет на установку роеток в пожарооопасных помещениях?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Категория помещения

20 июня 2008 г., 07:54


2yp(*)ul-l:
Есть запрет на установку роеток в пожарооопасных помещениях?нет есть запрет на их установку в складах.
ППБ 01-03
508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Категория помещения

20 июня 2008 г., 08:28


2Роман-электрик:
Спасибо.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Категория помещения

20 июня 2008 г., 10:41


2yp(*)ul-l:
Кроме розеток (IP54) в пожароопасном помещении, там и оборудование д/б в таком же исполнении. Конечно же существуют компутеры с соответствующей защитой IP (Октагон, по моему), но, думаю, книжный клуб такое не потянет.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск