Ответы
|
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
18 июня 2008 г., 12:03
|
|
2Berlioz:
Электропроводящий бетон.Ну наверное имеется ввиду то что бетон (например пол) является проводящей(электро ес-сно) поверхностью.
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Fugu ученик
Сообщений: 20 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
18 июня 2008 г., 19:51
|
|
и каково удельное сопротивление сего бетона?
You are a fool to eat FUGU and you are a fool to not to..
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
18 июня 2008 г., 20:31
|
|
2Fugu:
http://www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_8/building_materials_197.shtml
Удельное электрическое сопротивление, ом-см 10—104 (диапазон).
А пуркуа-бы и не па?
|
Berlioz гость
|
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 10:00
|
|
Говорил сейчас с конструкторами. На это они не пойдут...никогда. Даже арматурные выпуски-преступлением считают. Видно, свои, электрицские, проблемы- самим нам надо решать
|
Rustmaker профи
Сообщений: 1267 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 11:50
|
|
и каково удельное сопротивление сего бетона?
Меняется на порядок в зависимости от влажности.
По опыту - блок 0,7х0,7х4м имеет сопротивление относительно удаленной земли порядка 100 Ом...
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 12:09
|
|
А смысл проводящего ботона? Только как заземление?
|
Rustmaker профи
Сообщений: 1267 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 13:34
|
|
А смысл проводящего ботона? Только как заземление?
Он и так по определению проводящий? А если дряни какой добавить, то не станет ли он рассыпаться и арматура гнить?
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 14:11
|
|
2ozi:
Если посмотреть ссылку выше , то там ещё рассмативается вариант применения в дорожном покрытии в качестве нагревательного элемента...
А пуркуа-бы и не па?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 14:27
|
|
2Rustmaker:, 2Al Ща:
Вот это-то и страшно. Рыхлый графит, блуждающие токи от нагревателя, перепады температуры, шаговое напряжение... Врагу не пожелаешь
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 14:37
|
|
2ozi:
2Rustmaker:
Ещё одна ссылочка на книжку (когда её печатали - я ещё пешком под стол ходил ).
http://allbeton.ru/forum/topic8085.html
А пуркуа-бы и не па?
|
Rustmaker профи
Сообщений: 1267 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 15:10
|
|
2Al Ща:
Ещё одна ссылочка на книжку
Вскользь ознакомился...
Сдается мне, что тэны из бетона - явление того же порядка, что и доменная печь в каждом дворе
Видать, был какой-то научный профессор, который, как приснопамятный Тэ Дэ Лысенко, обладал значительным влиянием и мог позволить себе продвигать свое направление.
Чтой-то о долговечности этого самого бетеля мало написано...
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 15:54
|
|
2Rustmaker:
Могет и так.
Однако, посмотри http://www.bel-resistors.ru/
А пуркуа-бы и не па?
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 17:09
|
|
2Berlioz:
Говорил сейчас с конструкторами. На это они не пойдут...никогда. Даже арматурные выпуски-преступлением считают.
Когда я работал в одной известной фирме там вапще не парились по этому поводу. Там считали что любой бетон - это проводник. И если надо было что то заземлять....то тупо сверлили стену и фтыкали туда металлический штырь на 20 см.примерно. Считалось что этот штырь по любому будет рядом с арматурой а т.к. как бетон проводник то все будет окей
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
19 июня 2008 г., 18:08
|
|
2.Максим.:
Во дают! Век живи - век учись...
А пуркуа-бы и не па?
|
Rustmaker профи
Сообщений: 1267 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 07:25
|
|
2.Максим.:
тупо сверлили стену и фтыкали туда металлический штырь
Проводник-то он проводник, однако ж с непредсказуемым сопротивлением. Этот самый электробетон - в отличие от собратьёв даже реальный ТКС имеет!
Может, стОит в обычный бетон делать вставки из электробетона, чтоб для подключения к арматуре не сверлить и варить?
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
Berlioz гость
|
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 09:10
|
|
Проводник-то он проводник, однако ж с непредсказуемым сопротивлением
Да, но вот правила предписывают таки использовать фундамент в кач-ве заземлителя. Кто как это реализует на практике (в проектах)?
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 11:25
|
|
2Berlioz:
Очевидно, подразумевается наличие в фундаменте арматуры...
А пуркуа-бы и не па?
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 11:36
|
|
2Berlioz:
Да, но вот правила предписывают таки использовать фундамент в кач-ве заземлителя. Кто как это реализует на практике (в проектах)?
Проектировщики раздела ЭО дают задание проектировщикам раздела КЖ (КМ) и архитекторам.
Я на плане цокольного этажа просто указал точки, в которых хотел видеть стальные выпуски от фундаментов. Они брали ближайшую от этой точки сваю и выводили от нее выпуск. В дальнейшем наши электрики цепляли к этому выпуску сталь 40х4, а ее к ГЗШ.
Для солидности у архитекторов можно взять план со свайным полем и отметить на нем места выпусков. А все отсальное не наше дело.
Сам чертеж выпуска (свая-арматура-выпуск наружу) должны детально прочерчивать архитекторы (КЖ, КМ) в своих проектах.
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 11:39
|
|
2Berlioz:
Они же (архитекторы КЖ, КМ) и должны определять, можно ли использовать естественные заземлители (сваи) или нужно делать отдельный контур.
|
Berlioz гость
|
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 14:15
|
|
Они же (архитекторы КЖ, КМ) и должны определять
Вот именно. Нашим не нравится. Говорят из-за токов ржа пойдёт по арматуринам, они утончатся и прочность нарушится.
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 14:27
|
|
Вот именно. Нашим не нравится.
А нашим нравится.
Говорят из-за токов ржа пойдёт по арматуринам
Да ток по ним и так может пойти.
|
Rustmaker профи
Сообщений: 1267 |
|
Re: Электропроводящий бетон. |
20 июня 2008 г., 15:39
|
|
2Berlioz:
Говорят из-за токов ржа пойдёт по арматуринам, они утончатся и прочность нарушится.
На РосЖД ежегодно по этой причине падает десяток-другой опор. Хотя чаще всего на постоянном токе. На переменке хавает раз в 300 меньше арматуры... но все равно хавает!
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
|
|