Кабель вмето шины.

12 февраля 2008 г., 12:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ситуация: Две панели одного щита надо соединить между собой кабелем.I=500A.
Вопрос: Возможно ли использование 3-х одножильных кабелей на 185мм. или нудно брать два 3-х жильных 120мм.?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

nordwest
специалист

Сообщений: 113

 

Re: Кабель вмето шины.

12 февраля 2008 г., 12:59


Логично было-бы использовать одножильный кабель или провод типа ПВ. Его проще расключать и как следствие монтажники сделают этот монтаж лучше. (Кстати про провод ПВ, это только если у Вас монтаж внутри помещений).

Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.

email

Гость
гость

 

Re: Кабель вмето шины.

12 февраля 2008 г., 18:57


2nordwest:
Т.е. с Вашей стороны протянуть провод ПВ (заметьте,... именно провод) таких сечений - это нормально?
Наскоко помню есть 2 подглавы из нашей библии:
2.1 - это электропроводки, т.е. на сечения до 16квадратов..
и
2.3 - это кабели.
причем смотрим пункт 2.3.53, в котором пишется, что моно использовать одножильные кабели (заметьте,... именно кабели)
Наскоко я такой весь образованный (!)... - ПВ - это провод, а не кабель. Его применять низя...

email

Kavilter
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Кабель вмето шины.

12 февраля 2008 г., 19:37


4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. - это больше подходит, чем 2.3.53

Kavilter

emailicq: 308385694

nordwest
специалист

Сообщений: 113

 

Re: Кабель вмето шины.

12 февраля 2008 г., 21:02


2Kavilter:
4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. - это больше подходит, чем 2.3.53
Более чем подробно. Спасибо автору. Полностью солидарен.
К тому, же сам применял в качестве альтернативы шинному мосту провод ПВ-2. Ростехнадзор, Ленэнерго (Работаю на Северо-Западе, в основном) все отлично. Согласованно и смонтированно.

Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Кабель вмето шины.

13 февраля 2008 г., 08:46


Всем спасибо и 2Kavilter: отдельно!