Есть куча мелких однофазных нагрузок, требующих защиты. В сумме хватило бы однофазного ввода в щит. Или стоит сделать трёхфазный? Со скольки автоматов (не по мощности) для увеличения надёжности стоит делать 3-фазный ввод? И стоит ли вообче?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

14 декабря 2007 г., 16:26


2Гость:
Если нагрузка больше 10 кВТ - однозначно 3х фазный ввод.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

14 декабря 2007 г., 16:32


нагрузка 6 кВт, но 12 автоматов

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

14 декабря 2007 г., 16:51


Я обычно оталкиваюсь не только от нагрузки, а от количества групп,
бывают щиты и на 1кВт и на 0,8кВт - 3х фазные

нагрузка 6 кВт, но 12 автоматов
определенно 3х фазный, даже и не думай

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Влад
гость

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

17 декабря 2007 г., 01:33


определенно 3х фазный, даже и не думай
Почему?

email

Гость
гость

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

17 декабря 2007 г., 08:07


Что интересно, при однофазном вводе кабель выходил 3х4, при трёхфазном - 5х6.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

17 декабря 2007 г., 08:38


2Гость:
Напиши, как ты ток считал?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

17 декабря 2007 г., 09:17


определенно 3х фазный, даже и не думай
Почему?

из-за кол-ва автоматов...
я часто делаю н-р ЩАО трехфазным когда там 3-4 группы, из-за соображений: несколько ЩАО запитываются шлейфом, пропадает одна фаза и если ЩАО сидят на ней, то соот-но накрывается все авар осв, а при трехфазном вводе накроектся тока 1/3 ав осв...
по этим же соображениям как правило выбираю 1 или 3 a ввод.

2vyachek:
Если нагрузка больше 10 кВТ - однозначно 3х фазный
ввод

это тока для квартир и коттеджей

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

17 декабря 2007 г., 12:22


2Влад:
А ты часто спецально 6кВт по одной фазе пускаешь?
Проблемм с равномерной загрузкой фаз не бывает?
Назови хоть одну причину по которой можно сделать 1фазный, если вопрос для тебя не очевидный

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

17 декабря 2007 г., 12:26


Когда с малой нагрузкой делаешь трехфазный ввод тяжело с селективностью автоматов....
Иногда расчетный на щит такой же как и групповых в щите.

email

Гость
гость

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

18 декабря 2007 г., 02:19


А ты часто спецально 6кВт по одной фазе пускаешь? Проблемм с равномерной загрузкой фаз не бывает?
Назови хоть одну причину по которой можно сделать 1фазный, если вопрос для тебя не очевидный.

Видите ли, г-н Victor zmey, во первых, я не там поставил вопрос: мне было непонятно, какое отношение к вопросу темы (1- или 3-ф ввод?) имеет к-во АВ. Г-н andrey kot разьяснил это. 2) А что, если вы «равномерно» запитаете однофазные нагрузки, то потребители будут их включать одновременно? Ну, ну… 3)Если бы я сейчас проектировал, то, возможно, вопрос был бы очевиден. Однако, т.к. я более 10-ти лет не инженер, то нет. Но, поскольку сейчас я потребитель, то многое видится иначе. Скажем, в цеху есть штук 5 однофазых установок мощностью 25 – 45кВт. Включаются не одновременно. Если бы их проектировал я, они были бы 3-х фазными. Но, что есть, то есть. Кто-то, почему-то сделал их однофазными. Вот поэтому мне и не очевидно.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

18 декабря 2007 г., 11:24


2Гость:
Это что за установки такие по 45кВт однофазные???)))
Помоему автомата то такого нет в природе. Тмах вроде есть до 160


А в общем случае ответ просто - надо всегда стремится делать 3х фазный ввод. Если есть хотя бы 3 группы - делай!
Зх фазный щит - удобней и по равномерности загрузки и по надежности как писал Кот.
При этом на цену почти не влияет цена кабелей (скажем 3х2,5 и 5х1,5) почти одинаковая, 3п автомат дороже на 200р - помоему не лучший случай для экономии.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: 1- или 3-ф ввод?

18 декабря 2007 г., 16:17


При этом на цену почти не влияет цена кабелей зато счетчик и сами ТУ в два а то и в три раза больше. Унас ТУ 1ф 1800 тоже 3ф 4900рэ. И подключение 1ф 1100 тоже 3ф-6000р. вот так вот толи сэкономишь толи нет а дома трехфазной нагрузки нет (если тока плиту переключить (газовую ).).