Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 10:18
|
|
Все нормально.
0,5м - мин глубина заложения контура по РД.
Только Каждый токоотвод соединяю со своим вертикальным электродом, не надо так много токоотводов, у вас же не замок, а коттедж не очень большой.
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 10:52
|
|
2andrey kot:
Спасибо!
А то, что люди будут ходить над этими стальными поясами?
Или глубина 0,5 м обеспечит безопасные шаговые напряжения!?
Только Каждый токоотвод соединяю со своим вертикальным электродом, не надо так много токоотводов, у вас же не замок, а коттедж не очень большой.
Размеры 23 м х 19 м.
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 14:41
|
|
А нормируется ли расстояние между веритикальными электродами?
Длин электрода 3 м. Могу ли я между ними взять расстояние 1,5м?
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 15:02
|
|
2Дмитрий:
Длин электрода 3 м. Могу ли я между ними взять расстояние 1,5м? можешь только взаимное влияние их увеличится и электродов нужно будет больше.
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 15:28
|
|
2Роман-электрик:
можешь только взаимное влияние их увеличится и электродов нужно будет больше.
Возникает попутный вопрос.
Уважаемый виктор Змей в рабочке коттеджа:
"... сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...". И сослался на пункт 1.7.61 ПУЭ-7 изд. (там про это так и написано).
Получается, что сооружаемый контур заземления коттеджа (ввод кабельный 4-проводный) может иметь любое сопротивление?
И не обязательно 4 Ом? И его можно не считать? Любое количество электродов можно взять (но не менее 3-х естественно)?
Если так, то 4 Ом это что? Сопротивление ЗУ подстанции?
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 15:42
|
|
2Дмитрий:
Это сопротивление расчитывается исходя из допустимого напряжения прикосновения в "новостях электротехники" было разъяснение такое по-моему вопрос - ответ. Но вот как расчитать это напряжение и выбрать сопротивление потом пока не нашел нигде. Делаю обычно не более 10 Ом. Как раньше было.
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
14 декабря 2007 г., 15:53
|
|
2Роман-электрик:
Спасибо!!!
Теперь понятно. А то я взял 4 Ом. Получилось большое число электродов (около 30). Это сопротивление расчитывается исходя из допустимого напряжения прикосновения в "новостях электротехники" было разъяснение такое по-моему вопрос - ответ. Но вот как расчитать это напряжение и выбрать сопротивление потом пока не нашел нигде. Делаю обычно не более 10 Ом. Как раньше было.
|
DONA гость
|
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
17 декабря 2007 г., 00:38
|
|
2Дмитрий:
Берите хотябы классику-30 Ом, (4 Ом - для ТП, 2 Ом- для операционных).
А вообще молниезащита действительно не нормируется. Зато необходимо повторное заземление, вот там 30 Ом оправдано.
|
Дмитрий гость
|
|
Re: Горизонтальные стальные пояса |
17 декабря 2007 г., 06:02
|
|
Это сопротивление расчитывается исходя из допустимого напряжения прикосновения в "новостях электротехники" было разъяснение такое по-моему вопрос - ответ. Но вот как расчитать это напряжение и выбрать сопротивление потом пока не нашел нигде.
А кто-нибудь знает как рассчитать это напряжение прикосновения???
|
|
|