Делаю молинезащиту и заземление коттеджа.
Для повторного заземления сооружаю контур заземления (8-10 уголков, соединенных стальной полосой).
Каждый токоотвод соединяю со своим вертикальным электродом.
По всему периметру здания (1 м от стены) в земле прокладываю стальные пояса (полоса) для соединения этих отдельных электродов между собой и с "большим" контуром заземления.Вопрос:
1) Можно ли так делать?
2) Нет ли особых требований по размещению этих горизонтальных поясов в земле (глубина 0,5-0,7 м)?
Ведь люди будут гулять вокруг здания. Полоса под ними (под обувью).
Что будет в этом случае с людьми, если будет авария и ток КЗ либо молнии потечет по этой полосе к электродам? Т.е. всякие там шаговые напряжения?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 10:18


Все нормально.
0,5м - мин глубина заложения контура по РД.
Только Каждый токоотвод соединяю со своим вертикальным электродом, не надо так много токоотводов, у вас же не замок, а коттедж не очень большой.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Дмитрий
гость

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 10:52


2andrey kot:
Спасибо!
А то, что люди будут ходить над этими стальными поясами?
Или глубина 0,5 м обеспечит безопасные шаговые напряжения!?

Только Каждый токоотвод соединяю со своим вертикальным электродом, не надо так много токоотводов, у вас же не замок, а коттедж не очень большой.
Размеры 23 м х 19 м.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 14:41


А нормируется ли расстояние между веритикальными электродами?
Длин электрода 3 м. Могу ли я между ними взять расстояние 1,5м?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 15:02


2Дмитрий:
Длин электрода 3 м. Могу ли я между ними взять расстояние 1,5м? можешь только взаимное влияние их увеличится и электродов нужно будет больше.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 15:28


2Роман-электрик:
можешь только взаимное влияние их увеличится и электродов нужно будет больше.
Возникает попутный вопрос.
Уважаемый виктор Змей в рабочке коттеджа:
"... сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...". И сослался на пункт 1.7.61 ПУЭ-7 изд. (там про это так и написано).
Получается, что сооружаемый контур заземления коттеджа (ввод кабельный 4-проводный) может иметь любое сопротивление?
И не обязательно 4 Ом? И его можно не считать? Любое количество электродов можно взять (но не менее 3-х естественно)?
Если так, то 4 Ом это что? Сопротивление ЗУ подстанции?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 15:42


2Дмитрий:
Это сопротивление расчитывается исходя из допустимого напряжения прикосновения в "новостях электротехники" было разъяснение такое по-моему вопрос - ответ. Но вот как расчитать это напряжение и выбрать сопротивление потом пока не нашел нигде. Делаю обычно не более 10 Ом. Как раньше было.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

14 декабря 2007 г., 15:53


2Роман-электрик:
Спасибо!!!

Теперь понятно. А то я взял 4 Ом. Получилось большое число электродов (около 30). Это сопротивление расчитывается исходя из допустимого напряжения прикосновения в "новостях электротехники" было разъяснение такое по-моему вопрос - ответ. Но вот как расчитать это напряжение и выбрать сопротивление потом пока не нашел нигде. Делаю обычно не более 10 Ом. Как раньше было.

email

DONA
гость

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

17 декабря 2007 г., 00:38


2Дмитрий:
Берите хотябы классику-30 Ом, (4 Ом - для ТП, 2 Ом- для операционных).
А вообще молниезащита действительно не нормируется. Зато необходимо повторное заземление, вот там 30 Ом оправдано.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Горизонтальные стальные пояса

17 декабря 2007 г., 06:02


Это сопротивление расчитывается исходя из допустимого напряжения прикосновения в "новостях электротехники" было разъяснение такое по-моему вопрос - ответ. Но вот как расчитать это напряжение и выбрать сопротивление потом пока не нашел нигде.
А кто-нибудь знает как рассчитать это напряжение прикосновения???