Ответы
|
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
04 октября 2007 г., 17:17
|
|
2АК:
Не давно у моего дома ставили КТП ЭЗОИСовскую с двумя тысячниками. Я специально заглянул - там не то что 800 мм от стен до трансформатора, а и 200 мм не будет.
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
АК гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 09:03
|
|
2vyachek:
Спасибо
коллеги, какие еще есть мнения?
С уважением АК
|
mr_GunG специалист
Сообщений: 151 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 10:52
|
|
ПУЭ п.4.2.112
"Для внутрицеховых подстанций с трансформаторами сухими или с негорючим жидким (твердым) диэлектриком их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются. "
|
Гостецкий гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 11:16
|
|
2АК:
Но если смотреть формально - расстояния между ними- а от стен формально действует как описано в п.
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
При этом нигде не говорится что этот пункт на сухие не действует.
Если никаких ограничений от стенок и дверей не делать - это неправильно.
Есть понятие безопасных проходов и расстояний от открытых частей. Дело тут скорее не в наполненности транса, а в допустимых расстояниях в зависимости от напряжения.
А помятуя о том, что мы - инженеры и руководствуемся буквой, а не тем, кто, как и что делает - смотреть на Эзоисовские примеры наверно не стоит. Если они это протянули, подмазали и у них прошло - не факт что у вас получится доказать инспектору что "можно и мне".
|
АК гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 12:06
|
|
2Гостецкий:
в том то и вопрос, что 4.2.217. Для трансформаторов, вот я и хотел узнать, может быть за время после выхода ПУЭ, вышел какой нибудь документ (инструкция, указания, рекомендация, ...) по сухим трансам, которые это растояние регламентируют иначе.
С уважением АК
|
Гостецкий гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 12:13
|
|
2АК:
Я такого не знаю.
То что делал лично - руководствовался именно этим пунктом и вытребывовал от архитекторов размеры под помещения исходя именно из моих требований.
Потому как они часто на нас хотят съэкономить.
На это поддаваться не стоит. Потом дороже выйдет. Сложнее с реконструкцией - если надо всунуть транс в уже готовое помещение. Тогда это проблема.
Но все -равно, освновной вопрос - кто пойдет к прокурору?
Об этом забывать не стоит...
|
АК гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 14:11
|
|
2Гостецкий:
ноги вопроса растут из - http://www.elprom-rit.kharkov.com/Programma/Schneider/pdf_pict/Trihal-cat_dop.pdf
стр 5 показаны размеры по установке, но помятуя о том, что мы - инженеры и руководствуемся документами и хотелось узнать на основании чего они предлагаут такие размеры
С уважением АК
|
Гостецкий гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 15:12
|
|
2АК:
Блин! Круто!
Точно есть такое от Шнайдера - хороший вопрос.
Надо задать будет им.
Но не думаю что получится конкретный ответ...
Я за ПУЭ. И плевать на их рисунки.
То что они русуют - это точная копия из западного каталога. А естесственно там требуемые размеры отличаются от наших (в основном...)
|
Шматко специалист
Сообщений: 91 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
05 октября 2007 г., 20:50
|
|
Шнайдер, BEZ и остальные производители сух. тр-ов дают расстояния от обмоток 120мм/300мм. (до стенки/сетки) из соображений эл. безопасности. Так как у сухих трансов на высоковольтных обмотках не исключено появление потенциала ~10кВ.
Кстати в любую КТП (бетонную, металлическую) расстояния от масл. тр-ов не нормируется, хоть в угол загони :-)
-
|
nordwest специалист
Сообщений: 113 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
08 октября 2007 г., 10:15
|
|
2Шматко:
Кстати в любую КТП (бетонную, металлическую) расстояния от масл. тр-ов не нормируется, хоть в угол загони :-) Верно, для КТП действуют другие нормы. Кстати для сухих тр-р в КТП это тоже все перекладывается на советь производителя. А расстояния вокруг транса в классической ТП сделаны для персонала, поэтому сухой тр-р или ТМ не имеет никакой разницы.
Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.
|
Гость гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
27 февраля 2008 г., 16:27
|
|
Люди помогите есть вопрос. По закону на каком расстоянии от дачного дома может находиться трансформатор??
|
К.В.В. гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
30 мая 2012 г., 14:21
|
|
2Гость:
http://www.colan.ru/forumnew/print.php?idthread=20740
|
Гостьдмитрий гость
|
|
Re: Установка сухого трансформатора |
20 января 2019 г., 00:33
|
|
Приветствую всех, я в первые на форуме. вопрос такой; какой стороной установить сухарь(транс сухой) в КТП, если КТП состоит из двух модулей 10 и 0,4 (контейнерного типа), если кто сможет обосновать установку по ПУЭ буду благодарен. напишите, а потом расскажу с фотками прикол.
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
21 января 2019 г., 18:58
|
|
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
21 января 2019 г., 19:00
|
|
по ПУЭ не нормируется, раньше ставили высокой к воротам, 0,4 к РУ, сейчас ставят наоборот, типа безопаснее, бывает ставят право/лево, все зависит от габаритов и компоновки, чтобы было минимум пересечений кабелей и минимальная длина кабелей 0,4 кВ
Это все касается бетонок. Хотя в стальных в общем то тоже самое
|
Apalikov новичок
Сообщений: 5 |
|
Re: Установка сухого трансформатора |
03 февраля 2019 г., 14:03
|
|
Расстояние от корпуса сухого транса до стен должно быть минимум 200 мм.
Это указывается в любом руководстве для сухих трансформаторов.
|
|
|