Ввод 250А, гребёнка 63А.

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3022 )


Гость
гость

 

Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос такой. От рубильника 250А питаются 7 автоматов 50А (3 полюса). Если автоматы соединить гребёнкой (63А) и запитать каждую фазу гребёнки шестью проводами, то это нормально?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 10:06


6 мало, надо по 8 проводов на фазу, в крайнем случае по 7 с половиной

email

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 10:58


Тот же вопрос можно сформулировать так.
От рубильника напрямую хорошими проводами запитаны 6 автоматов. А седьмой от рубильника не запитать, так как нету у рубильника 7-ой клеммы. Можно ли для запитки седьмого автомата поставить гребёнку на 63А? Внешне это будет смотреться какбудто у слаботочной гребёнки 6 точек подключения на каждой фазе.

email

shultz
новичок

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 12:34


ухаха

emailicq: 5161088

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 13:15


Уважаемые гуру, вся надежда на вас.
Я так понял, что требование ГОСТа (см ниже) выполнено.

"Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду, следует определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, определяемый по приложению В.
В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого присоединен питающий проводник, а сам аппарат не входит в число аппаратов, по которому следует выбирать коэффициент одновременности по приложению В."

email

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 13:32


думаю что ГОСТ этому не помеха, силовые трансформаторы славились своей мощью не только в 20-е года, но и в 60-е. Поэтому актуальность их примения в наши дни сводится к нулю. Но если слаботочный свитч может принять на себя такую нагрузку из суммарного коэффициента по приложению В, то я думаю все должно пройти по маслу, так как ни что не чуждо человеку в наши дни.

email

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 13:47


2Гость:
А седьмой от рубильника не запитать, так как нету у рубильника 7-ой клеммы, а если попробывать запитать сразу два автомата от 6-ой клеммы хорошими проводами
С уважением АК

email

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 14:08


2Гость:Там на рубильнике леграновская клемма 04868 с шестью дырочками диаметром 8.5 мм. Наверное не влезет два провода, каждый из которых потянул бы 50А...
Хотел придумать изящный ход, тем более что два автомата 50А - резервные и пока не будут работать.
Если нельзя, то тупо поставлю на распределение леграновские блоки 04873 на 250А каждый...

email

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 15:11


Это пипец

email

Гость
гость

 

Re: Ввод 250А, гребёнка 63А.

04 октября 2007 г., 16:02


Это пипецУважаемый, ты вопрос-то понял?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск