Вопрос про УЗО

07 августа 2007 г., 18:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите возможен ли вариант схемы для осветительной сети со светильниками класса 0, в помещении повышенной опасности: УЗО на вводе 30мА, и двухполюсные автоматы для групповых линии, или обязательна установка УЗО на каждой групповой линии, кто в курсе как на это смотрит Ростехнадзор.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Вопрос про УЗО

08 августа 2007 г., 06:32


ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в
этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.


1.1.17 ...Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)....

email

Гость
гость

 

Re: Вопрос про УЗО

08 августа 2007 г., 07:51


со светильниками класса 0 я погорячился, конечно класс 1, суть вопроса про УЗО, если ставить на каждую группу сильно большой щит получается, да и сами дифавтоматы дорогие. по расчетам исходя из нагрузки и утечек в кабелях проходит УЗО на 30 мА, вот только можно это УЗО ставить в голове, вопрос связан с тем что в большинстве схем с которыми приходилось работать УЗО ставят на групповые линии, хотя в СП допускается присоединять к одному УЗО несколько групп но через автоматы, может это требование энергосогласующих организаций. (под УЗО я подразумеваю дифавтомат)

email

соmings
специалист

Сообщений: 53

 

Re: Вопрос про УЗО

08 августа 2007 г., 08:45


к одному УЗО несколько групп но через автоматыэто относится именно к УЗО, т.е. к устройству без защиты от сверхтока, т. о. получается , что дифавтомат в голове вполне решает вашу проблему.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Вопрос про УЗО

08 августа 2007 г., 10:55


Надо еще посмотреть потянет ли 1 УЗО физически обычную утечку. Да и логически: не будет ли шума по поводу отключки всего.

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Вопрос про УЗО

08 августа 2007 г., 11:43


где-то читал что на УЗО рекомендуется подключать не более 3-х осветительных групп (почему не известно), возможно по причине что речь идет о жилье где можно остаться в полной темноте, а у меня административное здание в котором помимо рабочего освещения есть еще аварийное, хотя при регулярном ложном срабатывании (в чем очень большая вероятность) даже в такой ситуации УЗО испортит кому хочешь настроение. Просто не хочется отстоять очередь в надзор и потом через неделю мне вернули все с замечанием, поэтому и хочется сразу отмести явные спорные моменты.

email

novichok
профи

Сообщений: 314

 

Re: Вопрос про УЗО

08 августа 2007 г., 19:37


хотя при регулярном ложном срабатывании (в чем очень большая вероятность) с чего бы это?

emailicq: 443257281