Ren профи
Сообщений: 592 |
Может кто подскажет: будет ли адекватно работать 4-х полюсное УЗО в при однофазном подключении, т.е. фазные полюса соединяются на вверху, аналогично внизу, нейтраль подключается как обычно???
|
Ответы
|
|
Влад гость
|
|
Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении |
01 августа 2007 г., 23:09
|
|
У четырехполюсного (трехфазного ) УЗО в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).
|
Ren профи
Сообщений: 592 |
|
Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении |
02 августа 2007 г., 09:58
|
|
2Влад
Спасибо за ответ - весьма информативно, но меня интересует именно схема где фазные полюса подключаются параллельно, а нейтраль как обычно. Это будет работать???
|
AL специалист
Сообщений: 156 |
|
Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении |
02 августа 2007 г., 10:15
|
|
2Ren:
Уважаемый 2Влад:
правильно расписал три варианта, но и тот вариант, что вы описали тоже подходит.
Настоящему электромеханическому 4-х полюсному УЗО безразлично одна фаза через него пропущена или три.
Можно и не паралелить фазы, а подключить на одну от которой работает тест, остальные выводы оставить свободными.
|
Ren профи
Сообщений: 592 |
|
Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении |
02 августа 2007 г., 11:44
|
|
2AL
Спасибо
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении |
02 августа 2007 г., 12:23
|
|
Третий вариант интересен: важна фазировка последовательности обмоток/концов - при соединении начало-конец чуствительность удвоится (вместо 30 мА будет 15), а при начало-начало - УЗО превратится в выключатель
|
|
|
|