4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 4778 )


Ren
профи

Сообщений: 592

 

4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

01 августа 2007 г., 20:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может кто подскажет: будет ли адекватно работать 4-х полюсное УЗО в при однофазном подключении, т.е. фазные полюса соединяются на вверху, аналогично внизу, нейтраль подключается как обычно???

emailicq: 264-248-163

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Влад
гость

 

Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

01 августа 2007 г., 23:09


У четырехполюсного (трехфазного ) УЗО в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

02 августа 2007 г., 09:58


2Влад
Спасибо за ответ - весьма информативно, но меня интересует именно схема где фазные полюса подключаются параллельно, а нейтраль как обычно. Это будет работать???

emailicq: 264-248-163

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

02 августа 2007 г., 10:15


2Ren:
Уважаемый 2Влад:
правильно расписал три варианта, но и тот вариант, что вы описали тоже подходит.
Настоящему электромеханическому 4-х полюсному УЗО безразлично одна фаза через него пропущена или три.
Можно и не паралелить фазы, а подключить на одну от которой работает тест, остальные выводы оставить свободными.

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

02 августа 2007 г., 11:44


2AL
Спасибо

emailicq: 264-248-163

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении

02 августа 2007 г., 12:23


Третий вариант интересен: важна фазировка последовательности обмоток/концов - при соединении начало-конец чуствительность удвоится (вместо 30 мА будет 15), а при начало-начало - УЗО превратится в выключатель

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск