Чем объяснить дугу в рубильнике ВРУ1-13-20

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 2993 )


Николай
гость

 

Чем объяснить дугу в рубильнике ВРУ1-13-20

31 июля 2007 г., 08:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здраствуйте всем! Образовалась такая проблемма! Офисное здание запитано от ТП на вводе стоят ВРУ1-13-20, при включении рубильника в ТП в перекидном рубильнике ВРУ появляется дуга между ножами нагрузки на подключенном вводе и неподключенным вводом. Это получается при подключенной нагрузке на ВРУ если нагрузка невключена то все нормально. Наладчики говорят что это возможно из-за большой индуктивной нагрузки!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Чем объяснить дугу в рубильнике ВРУ1-13-20

31 июля 2007 г., 10:34


Наладчики скорее правы...

emailweb-сайт

Rustmaker
профи

Сообщений: 1267

 

Re: Чем объяснить дугу в рубильнике ВРУ1-13-20

31 июля 2007 г., 16:42


в перекидном рубильнике ВРУ появляется дуга
Что за рубильник? С камерами или без оных? Может, ему вовсе и не положено нагрузку коммутировать?

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Чем объяснить дугу в рубильнике ВРУ1-13-20

31 июля 2007 г., 18:11


2Николай:

при включении рубильника в ТП в перекидном рубильнике ВРУ появляется дуга между ножами нагрузки на подключенном вводе и неподключенным вводом

речь идет о переключателях ВРУ1-13-20 QS1,2 400А?

emailicq: 380411053

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск