освещение машиного помешения лифта

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3907 )


Гость
гость

 

освещение машиного помешения лифта

03 июля 2007 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


какая норма освещенности: 200 или 20 лк?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

соmings
специалист

Сообщений: 53

 

Re: освещение машиного помешения лифта

03 июля 2007 г., 14:35


По СП-31-110-2003: 5 люкс, на полу приямка и в др. местах на расстоянии 3м от светильника; лампы накаливания.

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: освещение машиного помешения лифта

03 июля 2007 г., 15:11


ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
маш. помещение - 200 лк на полу
шахта - 50 лк

email

соmings
специалист

Сообщений: 53

 

Re: освещение машиного помешения лифта

03 июля 2007 г., 15:41


Прошу прощения, невнимательно прочитал вопрос. По тому же СП для машинного помещения лифта - 20люкс, а 5 люкс это для шахты.

email

NRJ
специалист

Сообщений: 61

 

Re: освещение машиного помешения лифта

04 июля 2007 г., 12:48


6.6.7. Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.

6.6.8. Проход к помещению, в котором размещено оборудование лифта, должен быть оборудован стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.

6.6.9. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 200 лк на уровне пола.

наши подрядчики по лифтам так и дали ТЗ 50 лк в шахте 200 в приямке и наверху

email

Cергей эл
гость

 

Re: освещение машиного помешения лифта

04 июля 2007 г., 17:15


Не в машинном помещение 200 Лк, а в кабине лифта.
В машинно лучше мне кажется делать 50 Лк, т.к. 20 маловато будет.

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: освещение машиного помешения лифта

04 июля 2007 г., 18:16


2Cергей эл:
Почитайте сначала ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов .
А то Вам неправильно кажется

email

Сергей эл.
гость

 

Re: освещение машиного помешения лифта

04 июля 2007 г., 20:58


К сожалению не располагаю таким документом, и ссылки не могу дать на пункт. Но точно могу сказать что цифра 200 ЛК - освещение кабины лифта. Может я и ошибаюсь, просто экзамен по лифтам здал в этом году, и как раз препод задал такой вопрос.
Но делать в шахте лифта 200 ЛК освещение, если дом 4-мя лифтами в каждом подъзде, да еще несколько подъездов. Хотя понятно что он все время гореть не будет. Ну а если эл. мех за собой не будет выключать, сейчас же экспл. такая. Да в конце концов, что шахта похожа на магазин. Сам там лазил (на практике), нигде и никогда 200 ЛК не видел.
Как-то это не звучит. Трудно разобраться где она "правда", тут уж каждый по своим соображением. И там норма и там норма.

email

Полупрофан
профи

Сообщений: 212

 

Re: освещение машиного помешения лифта

04 июля 2007 г., 21:24


Мой опыт говорит- если лифтовики требуют выполнения норм ПБ 10-558-03- то я говорю чтоб они сами и выполняли -это их норма. А наш СНиП 31-другие нормы и правила. Обычно они сами беруться выполнить работы, а я с них беру деньги за сертификацию их говна.

Смотрю как текут электроны и плачу...

email

Гость
гость

 

Re: освещение машиного помешения лифта

05 июля 2007 г., 01:01


Тоже так и не пойму в шахте лифта делать 200ЛК по ПБ или по СНИПУ (там 20 или 30ЛК, сейчас точно не вспомню). Долгое время делали по СНИПУ, а недавно пришло замечание с какого-то объекта, что освещенность в маш отд. занижена, и теперь руководительница заставляет всегда делать 200лк. Вот и в здании АБК (с лифтом) недавно пришлось в маш. отд. делать 200лк. Хотя долго с ней спорили. Так вообщем и не разобрались до конца каким документом руководствоваться. . А Этажные площадкине менее 50 лк это лифтовые холлы что ли имеются в виду?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: освещение машиного помешения лифта

05 июля 2007 г., 08:45


В Москве "ПСФ КРОСТ" (надеюсь все знают эту организацию) делает только 200 Лк в шахте лифтов согласно ПБ. На каждый этаж приходицца по 1 лампочке на 60 Ватт.

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: освещение машиного помешения лифта

05 июля 2007 г., 09:58


У меня такой вопрос:
вот я проектирую освещение в лифтовой шахте, монтажники-электрики его делают, приходят лифтовики... не может ли быть такой ситуации что противовес пойдет там где монажники патроны поставили? И разумно ли нам электрикам это делать, не лучше б чтоб это лифтовики все сами делали?

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Гость
гость

 

Re: освещение машиного помешения лифта

05 июля 2007 г., 11:14


А санэкспертиза придирается по след. документу

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Пишу по нему.